HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wird die Rückkopplung des Elektromotors mit 50 VAC Wechselstrom durch eine Sicherheitsbarriere getrennt?

2017-05-02View Original

Thread Content

Nach der Umwandlung einer Elektroventil wurde von den Elektrikern festgestellt, dass an den Signalrückkopplungskontakten eine Spannung von 50 VAC gegen Masse gemessen werden konnte, während zwischen den Leitungen eine Spannung von 11 VAC gemessen wurde. Früher hatte unser Messgerät bereits eine Spannung von 24 VDC als Rückmeldung. Ich möchte fragen, ob man hier direkt einen Sicherheitsgitter verwenden kann? Warum,
Reply #22017-05-02
Es kann mit einem Sicherheitsgitter abgeschirmt werden; die Rückkopplungsspannung stammt nicht von der Systemseite, sondern es handelt sich um ein Problem auf der Seite der Spannung des Elektromotors.
Reply #32017-05-02
Bei den Kanalkarten der Tean-Brandmelder ist es genauso: Die Kanalkarten werden mit 220 AC versorgt. Doch beim dreifachen Kabel unten – für die Stromversorgung 24DVC sowie für die Stromsignalen – liegen an den Stromanschlüssen gemessen mit einem Multimeter +24 V und –24 V. Gegen Masse beträgt der Wert jedoch 110 V. . Mehrmals betäubt worden. Warum ist diese induzierte Spannung nur so stark? . Wie entfernt man es?
Reply #42017-05-02
Ist es ein Abschirmkabel des Betreibers? Wenn ja, kann es einseitig geerdet werden, um das Problem zu lösen. Wenn nicht, muss das Abschirmkabel ausgetauscht werden
Reply #52017-05-03
Es liegt daran, dass sich nach der Umgestaltung die Signallage der Trockenkontakte des elektrischen Ventils geändert hat. Um es einfacher zu machen, nutzte das Elektrikerteam einfach die Leitungen aus dem 220VAC-Mehrdrahtkabel als Trockenkontakte. Dadurch entstand eine Induktionsspannung. Später fügte das Elektrikerteam einen Kondensator hinzu – dadurch verschwand die Induktionsspannung. Doch der Vorgesetzte meinte, das sei nicht in Ordnung, und man müsse die Verkabelung neu anlegen
Reply #62017-05-03
Es liegt daran, dass sich nach der Umgestaltung die Signallage der Trockenkontakte des elektrischen Ventils geändert hat. Um es einfacher zu machen, nutzte das Elektrikerteam einfach die Leitungen aus dem 220VAC-Mehrdrahtkabel als Trockenkontakte. Dadurch entstand eine Induktionsspannung. Später fügte das Elektrikerteam einen Kondensator hinzu – dadurch verschwand die Induktionsspannung. Doch der Vorgesetzte meinte, das sei nicht in Ordnung, und man müsse die Verkabelung neu anlegen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.