Der FC-Regelventil öffnet sich automatisch – bitte helfen Sie, Experten, dabei, die Ursache zu analysieren

2017-05-02View Original

Thread Content

Verarbeitung: 40 Kilogramm Dampf werden durch Entlastung auf 12 Kilogramm Dampf reduziert. Ventile: Flussabschaltung, FC, Gasbetrieb – es handelt sich um Leslie-Ventile. Der Positionierer ist ein AVP300 von Yamatake; es handelt sich dabei um ein zweikreisiges System. Sicherheitsvorkehrungen: 1. Bei Überhitzung im Nachstrombereich schließt sich das Ventil. 2. Wenn der Mitteldruck-Dampfkompressor stillgelegt wird, öffnet sich das Ventil bis zu 70 %. Zu diesem Zeitpunkt war das Ventil geschlossen. Ohne jegliche Eingriffe oder Befehle vom Steuerungssystem öffnete sich das Ventil von selbst, was zu Schwankungen im Dampfnetz führte. Überprüfen Sie, dass beide Interlocks nicht aktiviert sind.
Reply #22017-05-02
War der Steuermodus dieser Ventil damals automatisch oder manuell?
Reply #32017-05-02
Historische Trends im DCS zeigen, dass die AO-Ausgabe stets 0 ist
Reply #42017-05-02
Historische Trends im DCS zeigen, dass die AO-Ausgabe stets 0 ist
Reply #52017-05-02
Können Sie mir dann erläutern, wie die Luftwege dieser Regulierventile angeordnet sind? Zum Beispiel Elektromagnetventile, Positionierer usw
Reply #62017-05-02
Es gibt eine Elektromagnetventil, deren Interlocks-Einstellung AVP300 ist – mit doppelter Ausgabe
Reply #72017-05-02
Ich verstehe nicht, warum es eine doppelwirkende Anordnung ist – wie kann so die FC-Funktion realisiert werden? Das Design ist falsch, oder?
Reply #82017-05-03
Ich verstehe das auch nicht: Wenn es sich um einen FC handelt, warum ist er dann doppelt wirkend? Ich habe bereits Doppelwirkzylinder gesehen – bei diesen wird der Fehlerzustand durch das Hinzufügen eines kleinen Gasbehälters erreicht.
Reply #92017-05-03
Wie geht das, wenn kein Druckluft mehr da ist?
Reply #102017-05-03
Um bei zweistufigen Ventilen FC oder FO zu erreichen, ist ein Luftspeicher notwendig. Könnte es sein, dass im oberen Teil des Zylinders Luft entweicht und der Druck im unteren Teil die Membran nach oben drückt?
Reply #112017-05-03
Mit Rückflussventil in der Zufuhrleitung des Gasbehälters
Reply #122017-05-03
Es wird 4 mA ausgegeben – warum kann es dann reagieren? Das ist nicht besonders wissenschaftlich – gab es Rückmeldungen zur Installation? Ist sicher, dass die Ventile von selbst reagiert haben? Ist das eine Doppelwirkventil? Ist am Positionierer ein zweikreisiger Verstärker installiert? Aber kann eine Doppelwirkung wirklich bei einem Fehler abschalten?
Reply #132017-05-03
Das geht, aber wie wird die Aktivierung des Gasbehälters ausgelöst? So zu gestalten, ist doch ziemlich kompliziert, oder?
Reply #142017-05-03
Das geht, aber wie wird die Aktivierung des Gasbehälters ausgelöst? So zu gestalten, ist doch ziemlich kompliziert, oder?
Reply #152017-05-03
Wenn es sich um ein Gerät mit Luftspeicher handelt, dann gibt es sicherlich einen pneumatischen Dreiecksteil. Entweder leckt dieser Dreiecksteil, oder der Kolben des Ventils leckt. Wenn dieser Bereich sehr wichtig ist, wird empfohlen, auf ein einstufiges Regulierventil mit Federmembran auszuweichen
Reply #162017-05-03
Antwort an Sie und den unten: Die FC-Funktion wird durch eine doppelwirkende Anordnung erreicht – entweder durch einen Luftspeicher oder indem in einem der Zylinder eine Feder vorhanden ist. Bei meiner Ventilart befindet sich die Feder im oberen Zylinder; beim Öffnen des Ventils muss der untere Zylinder gleichzeitig dem Druck der Feder standhalten. Die beiden sollten sich nicht mit diesem Aspekt beschäftigen. In der Realität gibt es neben Leslie’s Ausführungsorgan auch das Ausführungsorgan von Fox – es gibt viele solcher Ansätze. Bitte helfen Sie dabei, herauszufinden, warum die Ventile von selbst öffnen. Bisher wurde der Grund noch nicht gefunden. Die neuesten Erkenntnisse sind, dass mit der Isolierung der Signalleitungen alles in Ordnung ist. Zudem wurde der Ventilpositionierer ausgetauscht – ob das das Problem löst, ist unklar. Wir können nur versuchen, alle möglichen Ursachen auszuschließen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.