Diskussion über seltsame Phänomene bei Fernsteuerung von Dry-Ball-Schaltern

2017-05-04View Original

Thread Content

Anzeigezustand: Magnetische Umschalter in Kombination mit Dry-Reed-Sensoren zur Fernübertragung. Vorgang: Früh am Morgen rief der Leiter an und sagte, dass der Flüssigkeitsstand über dem zulässigen Bereich liege. Die Messwerte per Fernübertragung lagen bei 34 mA. Daher vermutete man, dass der Nullpunkt der Dry-Reed-Sensoren kalibriert werden müsse. Der Dry-Reed-Sensor wurde abgenommen und kalibriert. Anschließend wurde er mit einem Magneten getestet – dabei lagen die Werte bei 4–20 mA. Nach der Wiederinstallation zeigte der Stromwert weiterhin 34 mA an. Da keine andere Lösung möglich war, wurde der Dry-Reed-Sensor erneut abgenommen und an einer anderen Stelle befestigt. Dadurch wurde das Problem behoben. Obwohl der Fehler beseitigt wurde, verstehe ich im Moment nicht, warum das so ist. Ich schätze, dass es an irgendeinem Punkt des Magnetventils ein Problem gibt. Hat jemand schon ähnliche Probleme erlebt? Gerne beantworte ich alle Fragen!
Reply #22017-05-04
Bindeschnüre aus Edelstahl sollten keinen Einfluss haben, es sei denn, sie sind aus Kohlenstahl?
Reply #32017-05-04
Es handelt sich dabei um Produkte aus Edelstahl. Deshalb wundere ich mich auch – nach dem Austausch einer der Übertragungssäulen funktionierte alles wieder normal
Reply #42017-05-04
Möglicherweise ist der Schaltkreis an einer Stelle geerdet, insbesondere am Reed-Schalter.
Reply #52017-05-04
Die Magnetflüssigkeitssensoren vor Ort sind in der Regel mit Isoliermaßnahmen ausgestattet – egal, ob sie eine Fernübertragungsfunktion haben oder nicht. Dabei wird Mineralwolle verwendet, die außerdem mit einem Schutzgehäuse aus Eisen- oder Alufolie umhüllt wird. Um zu verhindern, dass die Mineralwolle herunterfällt, verwenden die Monteure in der Regel Draht, um sie zusammenzubinden. Da Draht magnetische Eigenschaften hat, kann er im Laufe der Zeit magnetisch werden. Dies wiederum kann die Funktionsfähigkeit der Fernübertragungsrelais oder der Magnetkugeln beeinträchtigen. Dadurch können die Relais an Stellen anspringen, an denen eigentlich keine Schwimmer vorhanden sind – was zu ungenauen Messungen führt. Außerdem führt die Tatsache, dass der Transmitter für die Fernübertragung des Signals am oberen Teil des Dry-Reed-Sensors angebracht ist, dazu, dass der Sensor ungleichmäßig belastet wird. Oft werden Kabelbinder verwendet, um den Sensor zu fixieren. Falls keine Kabelbinder zur Verfügung stehen, wird das untere Teil des Sensors mit Draht fixiert – schließlich liegt dieser Bereich höher als der Teil des Druckmessventils auf der Oberseite des Sensors. Man geht davon aus, dass dies keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Dry-Reed-Sensors hat. Wenn jedoch viele Dry-Reed-Sensoren vorhanden sind und sich oberhalb des Druckmessventils befinden, kann dies zu einem Kurzschluss der Sensoren führen. Dadurch entsteht ein Signal mit einer Stärke von mehr als 20 Milliampere. Auf der Außenseite der Edelstahlstäbe des Sensors ist die maximale Messgrenze angegeben. Bei Tests mit Magneten wird diese Grenze nicht überschritten, sodass der Test erfolgreich verläuft. Wenn der Montageort des Fernmesskolbens zu niedrig liegt, also unter dem Saugrohr auf der oberen Seite der Magnetfläche, kann es auch dann zu einem Überschreiten des Messbereichs kommen, wenn der Schwimmer sich in der oberen Position befindet. Außerdem kann eine Ungenauigkeit entstehen, wenn der Trockenkontakt während des Betriebs nach dem Ansprechen nicht in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
Reply #62017-05-05
Ihre Antwort war sehr professionell und repräsentativ. Heutzutage achten viele Fabriken nicht genug auf die Messgeräte, was zu Unordnung bei deren Nutzung führt. Zudem fehlt bei einigen Bauvorhaben eine angemessene Überwachung, wodurch die neu eingeführten Messgeräte von vielen Störfaktoren betroffen sind und somit nicht ordnungsgemäß funktionieren können. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort! Aber es handelt sich hier nicht um Probleme vor Ort. Zum Befestigen wurden Edelstahlbügel verwendet. Plötzlich zeigte das Gerät einen Wert am oberen Ende des Messbereichs an. Bei einer Messung vor Ort lag der Wert bei 34 mA. Nachdem der Schalter entfernt wurde, stellte sich heraus, dass Nullpunkt und Messbereich in Ordnung waren. Doch nach dem Wiederanschließen des Schalters trat wieder ein Wert am oberen Ende des Messbereichs auf. Zuerst dachte man, dass das Problem am magnetischen Schalter liege, der den Schalter beeinflusste. Nachdem der Schalter entleert und gereinigt wurde, stellte sich heraus, dass der Schwimmer in Ordnung war. Schließlich musste ein neuer Schalter eingebaut werden – danach funktionierte alles wieder normal. Frustrierend – das Problem liegt sicherlich am Schalter selbst, aber genau wo, das habe ich noch nicht herausgefunden!
Reply #72017-05-05
Können es bei den Kontakten der Anschlussleitungen an der Oberseite des Reed-Schalters zu Verunreinigungen kommen, die dazu führen, dass die beiden Leitungen kurzgeschlossen werden oder mit dem Metallbehälter in Kontakt kommen? Auch bei den Transmittern können Probleme auftreten. Viele ältere Transmitter verwenden analoge Schaltungen, in denen Widerstände für die Kalibrierung auf Null und die Einstellung der maximalen Werte vorhanden sind. Wenn es zu schlechten Kontakten oder Kurzschlüssen in diesen Komponenten kommt, kann dies zu ungenauen Messwerten führen. Außerdem gibt es Fälle, in denen die Anschlüsse der Kabel beschädigt sind oder deren Isolierschicht zerstört ist. Einmal wurde ein Reed-Sensor demontiert – dabei stellte sich heraus, dass die beiden Leitungen, die vom Sensor ausgehen, miteinander verflochten waren. Wenn die Isolierschicht des Kabels beschädigt ist, kann das leicht zu Kurzschlüssen führen.
Reply #82017-05-06
Kontaktspulen werden in der Regel auf einer bandförmigen Epoxidleiterplatte verschweißt und anschließend in einen Metallrohr eingefügt. Dadurch können sie leicht beschädigt werden, es kann zu Ansammlungen von Flüssigkeit kommen. Auch ist es möglich, dass die Leitungen an irgendeiner Stelle gegen eine Wand stoßen oder dass die Leitungen geerdet sind. In der Regel kann man an der 4–20 mA-Ausgangsstelle im Steuerkasten einen Trenner einbauen, um das Problem zu überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, liegt das Problem an einer Stelle im äußeren Schaltkreis, wo es eine Erde gibt.
Reply #92017-05-06
Danke, professionelle Antwort. Ich prüfe später noch einmal den ausgetauschten Reedkontakt
Reply #102017-05-06
Bei 34 mA handelt es sich vermutlich um einen Kurzschluss in der Stromversorgung oder um eine Fehlerverbindung zum Massepunkt. Wahrscheinlich gibt es an der Leiterplatte des Reed-Schalters oder des Transmitters einen Punkt, der mit Masse verbunden ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.