Kann bitte jemand prüfen, ob die Funktionsweise umgekehrt ist?

2017-05-04View Original

Thread Content

Wie in der Abbildung zu sehen ist, handelt es sich um Informationen, die von der Entwicklungsabteilung bereitgestellt wurden. Warum wirkt es auf diese Weise – also durch Gegenwirkung? Ich verstehe, dass man einen positiv wirkenden Regler wählen sollte. . . Ich weiß nicht, woran es liegt – an geltenden Regeln oder an einem Designfehler? Ich bitte die erfahrenen Kollegen um Rat
Reply #22017-05-04
Es wurden keine Probleme festgestellt. Diese Gegenreaktion ist eine PID-Gegenreaktion, d.h. PV > SP. Die PID-Ausgabe der Ventile verringert sich, genauso wie PV
Reply #32017-05-04
FO ist positiv wirkend, die Durchflussregelventil ist ebenfalls positiv wirkend – das endgültige Ergebnis ist somit auch positiv. Es handelt sich um einen Fehler in der Konstruktionsbeschreibung.
Reply #42017-05-05
1. Die Vorwärts- und Rückwirkung der Ventile hat nichts mit FO und FC zu tun; FO kann sowohl eine Vorwärts- als auch eine Rückwirkung haben. Druckventil: Muss mit komprimierter Luft geöffnet werden; schließt sich beim Abfall des Drucks. (FC) Luftschlussventil: Muss mit Druckluft geschlossen werden, öffnet sich bei Luftverlust. (FO) Reaktionsweise: Wenn sich der Aktor aufgrund des zunehmenden Drucks der Antriebsluft nach unten bewegt, spricht man von einer reaktionsweisen Funktionsweise. Gegenwirkung: Wenn sich der Aktor aufgrund des zunehmenden Drucks der Antriebsluft nach oben bewegt, wird das als Gegenwirkung bezeichnet. 2. Die direkte und inverse Wirkung des Reglers im Systemkreis hängt von FO und FC ab. Direkte Steuerungsaktion: Wenn die Eingangsgröße (Abweichung PV-SV) zunimmt, erhöht sich auch die Ausgangsgröße (MV); es handelt sich dabei um eine positiv wirkende Steuerung ; Einfach ausgedrückt: Wenn PV steigt, erhöht sich auch MV, und wenn PV fällt, sinkt auch MV. Umkehrsteuerungsaktion: Wenn die Eingangsgröße (Abweichung PV-SV) zunimmt, verringert sich die Ausgangsgröße (MV); es handelt sich dabei um eine positiv wirkende Steuerung ; Einfach ausgedrückt: Wenn PV steigt, sinkt MV, und wenn PV fällt, steigt MV. In einer Einzelschleife gibt es vier Komponenten: Regler, Sender, Ventil und das zu steuernde Objekt. Damit die Schleife steuerbar bleibt, muss eine negative Rückkopplung vorhanden sein – das bedeutet, dass das Produkt der vier Komponenten negativ ist. Sowohl der Sender als auch das gesteuerte Objekt sind positiv, FO ist negativ und FC ist positiv. Daher lässt sich schließen, dass die Steuerwirkung positiv sein muss. 3. Damit ein serieller Steuerungsanschluss ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen sowohl der Hauptkreis als auch der Nebenkreis eine negative Rückkopplung aufweisen. In einem seriellen Steuerungssystem wird die Wahl der Funktionsweise des Nebenreglers entsprechend Anforderungen wie der Prozesssicherheit bestimmt. Nachdem die Art der Steuerventil – ob sie bei Luftzufuhr geöffnet oder geschlossen wird – festgelegt wurde, wird gemäß dem Prinzip, dass der Nebenkreis ein Nebenrückkopplungssystem bildet, entschieden. Daher hängt die Funktionsweise des Hilfsreglers von den Eigenschaften des Hilfselements sowie vom Öffnungs- bzw. Schließmodus der Regelventile ab. In einem seriellen Steuerungssystem wird die Wahl der Funktionsweise des Hauptsteuerers vollständig durch die Eigenschaften des Prozesses bestimmt – unabhängig von der Art der Steuerventile (luftbetrieben oder nicht) sowie von der Funktionsweise des Hilfsteuerers. Es genügt also, je nach Eigenschaften des Hauptobjekts einen Hauptsteuerer auszuwählen, dessen Wirkrichtung entgegengesetzt zur des Hauptobjekts ist. Daher ist, wenn es sich um den Nebenkreis einer Kaskadensteuerung handelt, die Steuerwirkung weiterhin positiv.
Reply #52017-05-05
Danke für Ihre Anleitung, aber die vom Designer bereitgestellten Unterlagen sind im umgekehrten Format – kann man das als Designfehler betrachten?
Reply #62017-05-05
Hier geht es um die Definition der Rückkopplung des Controllers. Grundlegende Definition: Abweichung e ↑→→ Ausgangswert u ↑, positiver Effekt ; Definition der Abweichung: Die Abweichung e = Messwert z – gegebener Wert r. Wenn die Abweichung e zunimmt, dann nimmt auch der Ausgangswert u ab – das ist die Gegenwirkung ; Erweiterte Definition: Positive Wirkung: Messung von z↑→→Ausgang u↑, positive Wirkung ; Die Ausgabe folgt derselben Richtung wie die Veränderung des Messsignals ; Gegeben r↓→→Ausgabe u↑, positive Wirkung ; Die Ausgabe bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Veränderung des Eingangssignals ; Erweiterte Definition: Gegenwirkung: Messung von z↑→→Ausgabe u↓, Gegenwirkung ; Ausgang in entgegengesetzter Richtung zur Änderung des Messsignals ; Gegeben r↓→→Ausgabe u↓, positive Wirkung ; Die Ausgabe folgt derselben Richtung wie die Veränderung des eingegebenen Signals ; Die obige Definition ist die in der Messtechnik übliche Definition für die Rückkopplung von Steuerungen. Derzeit wird diese Definition in den überwiegenden meisten DCS-Systemen verwendet. Die Systemdefinitionen sind hingegen unterschiedlich, wobei der Unterschied hauptsächlich in der Definition der Abweichung liegt. Die Definition der Systemabweichung lautet: Die Abweichung e = gegebenes r – gemessenes z; somit weist die Gegenwirkung des Reglers im Vergleich zur Vorwirkung einen „–“-Zeichen auf. Derzeit haben einige DCS-Hersteller diese Unterschiede bemerkt und die beiden Definitionen auf eine systembezogene Definition vereinheitlicht. Soweit ich weiß, wird bei den Controllern des PCS7 von Siemens genau diese systembezogene Definition verwendet. Daher ist die Funktion des Durchflussreglers in diesem Durchflusskontrollsystem, gemäß der Definition der meisten DCS-Hersteller, eine positiv wirkende Reglerfunktion.
Reply #72017-05-08
Kann man das gesamte Diagramm zeigen, einschließlich des seriellen Hauptkreises?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.