Probleme mit Schwimmervolumenmessern

2017-05-04View Original

Thread Content

Der Schwimmervolumenmesser vor Ort zeigt 13 an, auf dem Bildschirm im Kontrollraum wird 9 angezeigt – es besteht also eine Differenz von 4. Xiao Bai möchte wissen, wie man feststellen kann, wo das Problem liegt
Reply #22017-05-04
1. Messen Sie den mA-Signal, um zu überprüfen, ob die Ausgangsspannung des Durchflussmessers normal ist? 2. Funktioniert das Analog-Eingangsmodul des PLC einwandfrei?
Reply #32017-05-04
Eine kleine Frage: Meinst du mit dem Schwimmervolumenmesser eigentlich einen Rotationsvolumenmesser?
Reply #42017-05-05
Die Skaleneinstellungen im Kontrollraum sind falsch; Ausgangsblock des Rotationsvolumenmessers ist defekt
Reply #52017-05-05
Überprüfen Sie, ob die Messbereiche auf beiden Seiten nicht übereinstimmen?
Reply #62017-05-05
Was ist die Einheit? Wie groß sind die Messbereiche jeweils? Wie groß ist der Unterschied?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.