Hintergrund: Das ITCC wurde von SHENGU integriert und verwendet das TRICON-System. Das DCS wurde von ZHEJIANG ZHONGKONG integriert, während für das ECS700-System die Kommunikation zwischen den Systemen über MODBUS und RS485 erfolgt. DCS als Hauptstation: Gestern Morgen erreichte ein Kommunikationspunkt im DCS plötzlich den maximalen Wert, während dieser Punkt im ITCC normal funktionierte. Zu dieser Zeit führte niemand in diesen beiden Systemen irgendwelche Konfigurationsänderungen oder Installationsvorgänge durch. Ich habe die Ingenieure beider Unternehmen gefragt, aber es gab keine vernünftige Erklärung – daher wusste ich nicht, wie ich das Problem lösen sollte. Es gibt eine Methode, indem man die ITCC-Konfiguration ändert und eine Zwischenvariable hinzufügt, um die Kommunikation an diesem Punkt zu ermöglichen. Doch ich möchte wissen, warum dieses Problem auftritt. Warum funktionieren alle Kommunikationspunkte einwandfrei – nur an diesem einen Punkt gibt es Probleme? Das verstehe ich nicht.
Eine solche Situation lässt sich im Wesentlichen auf vorübergehende Störungen zurückführen, die schwer zu ermitteln sind. Wie weit ist die Kommunikationsleitung zwischen Ihrem ITCC und dem ECS700?
Das Problem ist bereits gelöst. Bitte behalten Sie die Lösung zur Sicherheit bei. Lösung: Der IO-Point-Table des DCS muss neu kompiliert werden – nach einer einmaligen Installation offline reicht das aus.