HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Der Grund, warum die Rohrleitungstemperatur bei 93 °C bleibt und nicht weiter ansteigt

2017-05-08View Original

Thread Content

Hilfe: Die Temperaturwiderstände für die Rohrleitungen sind vom Typ Pt100 und arbeiten im Temperaturbereich von -50 bis 500 °C. Kürzlich stieg die gemessene Temperatur auf 93 °C an – ab diesem Wert bewegt sich der Widerstand nicht mehr. Die tatsächliche Temperatur des Gases in den Rohrleitungen liegt zwischen 20 °C und 180 °C. Bei einer Temperatur unter 93 °C verhält sich der Widerstand normal. Ab 93 °C bleibt er jedoch konstant bei diesem Wert. Obwohl der Temperaturfühler ausgetauscht wurde, ist das Problem weiterhin vorhanden. Die Übertragungsleitung weist weder Kurzschlüsse noch Unterbrechungen auf. Wenn der Fühler an die DCS-Steuerung angeschlossen wird, zeigt dieser eine normale Funktion an. Könnten Sie mir bitte helfen, herauszufinden, woran das liegt?
Reply #22017-05-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yann am 8.5.2017 um 17:15 bearbeitet. Aufgrund dieses Phänomens wird empfohlen, Folgendes zu überprüfen: 1. Da es sich um einen PT100 handelt, kann man den Widerstandswert auch berechnen, sobald der Wert im DCS konstant ist. Trennen Sie die Leitung und messen Sie den Temperaturwert – ist das so? Falls ja: 1.1. Gibt es ein Leck im Rohr? Obwohl die Temperatur des Dampfes ziemlich hoch ist. Doch wenn die Rohrleitung mit Flüssigkeit gefüllt ist, kommt das untere Ende des PT100 in Berührung mit der Flüssigkeitsschicht, wodurch die Temperatur konstant auf dem Siedepunkt der Flüssigkeit bleibt. 1.2. Im Allgemeinen verfügen Temperaturen über Schutzhüllen; es wird empfohlen, zu überprüfen, ob in diese Schutzhüllen Wasser eingedrungen ist. Nach dem Einführen des Wassers erhitzt das Gas in den Rohrleitungen das Wasser auf den Siedepunkt, danach ändert sich die Temperatur nicht mehr. 2. Wenn nicht, 2.1.: Senden Sie Signale mit einem Standardwiderstandskasten in den DCS – um zu prüfen, ob es funktioniert , falls nicht überprüft wird, ob die Sicherheitsgitter und -elemente im Schrank sowie ob die Konfiguration geändert wurde
Reply #32017-05-09
Ich habe auch die Situation mit Wasser berücksichtigt, wie Sie sagten. Allerdings ist es aufgrund der hohen Position der Leitungen schwierig, daran zu arbeiten. Ich habe einfach einen dünnen Stab hineingesteckt, um nachzusehen – doch es war kein Wasser zu sehen. Es scheint, dass man den Schlauch entfernen muss, um alles genauer überprüfen zu können. Es ist richtig, Signale mit einer Standardwiderstandskiste in den DCS einzuspeisen ; Auch mit den Wärmewiderstandselementen gibt es keine Probleme. Vielen Dank. Ich überprüfe noch einmal, ob sich Wasser im Schlauch befindet
Reply #42017-05-09
Wenn sich Wasser im Gehäuse befindet, liegt die Temperatur bei etwa 100°.
Reply #52017-05-09
Ab über 100° kocht es, wenn die Temperatur unter 100 fällt, ist alles in Ordnung – es ist wahrscheinlicher, dass es ein Problem vor Ort gibt
Reply #62017-05-09
Messen Sie mit einem Multimeter den Widerstandswert. Wenn der Wert 135,8 Ohm beträgt, könnte es sein, dass sich Wasser im Inneren des Gehäuses befindet – oder die Temperatur des Mediums in den Leitungen liegt einfach bei diesem Wert. Falls der Wert über 135,8 Ohm liegt, sollten Sie den Signalausgang sowie die Bildkonfiguration überprüfen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.