Proportionalregelung führt zu Instabilität im Automatikmodus

2017-05-09View Original

Thread Content

Die Durchflussregelung für die beiden Materialien erfolgt proportional. Nach Aktivierung der Automatik entstehen große Schwankungen – ich suche Rat von Experten, wie dieses Problem gelöst werden kann
Reply #22017-05-09
Die PID-Parameter sind nicht richtig eingestellt. Es wäre am besten, wenn es Screenshots der Schwankungskurven gäbe – so lässt sich das leichter beurteilen
Reply #32017-05-09
Liebe Freundin, zuerst musst du die Einheit deines Prozentsatzes bestimmen – gibt es ein Prozentzeichen? Wenn ja, dann handelt es sich um den Prozentsatz. Wenn man den Prozentsatz erhöht, verringern sich die Schwankungen; Wenn die Einheit keinen % hat, verringert eine geringere Proportion die Schwankungen.
Reply #42017-05-10
Gute Anzeige! Profis sind willkommen, um Fragen zu beantworten … Danke!
Reply #52017-05-10
Die Formulierung der Frage des Originalverfassers ist unklar. Meint man mit „Die Steuerung des Durchflusses der beiden Materialien erfolgt proportional“ zwei separate Steuerkreise für den Durchfluss, oder geht es um die Anpassung des Verhältnisses der Durchflüsse der beiden Materialien? Als Grund dafür, dass der Steuerkreis nicht im Automatikmodus betrieben werden kann, gibt es viele zu berücksichtigende Faktoren. Zunächst sollte man im Manuellmodus testen, ob die Stabilität gegeben ist. Wenn die Stabilität gewährleistet ist, bedeutet das, dass die PID-Parameter falsch eingestellt sind und neu justiert werden müssen ; Andernfalls muss geprüft werden, ob alle Komponenten des Schaltkreises in Ordnung sind (unter der Voraussetzung, dass die Einstellungen des Schaltkreises korrekt sind und die Messgeräte richtig ausgewählt wurden). Es müssen die Messgeräte, die Regelventile sowie die verschiedenen Komponenten im DCS-Gehäuse sowie die Verbindungsstücke dazwischen einzeln überprüft werden.
Reply #62017-05-10
Im 8. Stock ist es sehr klar erklärt. Man kann die Konfiguration noch einmal überprüfen. Wenn die beiden Materialien nicht aus derselben Quelle stammen, muss der Anteil durch Berechnung ermittelt werden – das ist bei vielen Prozessen der Fall. In diesem Fall sollte man sich die Adressen der Datenquellen des Berechnungsmoduls ansehen; hier können leicht Probleme auftreten. Oder ein Datenspeicherort, der eine Temperatur- und Druckkompensation erfordert.
Reply #72017-05-11
Nach dem, was der Beitragstäter beschreibt, handelt es sich wohl um ein Verhältniskontrollsystem, oder?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.