HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit Differenzdruck-Schichtmessern

2017-05-10View Original

Thread Content

Der Differenzdruck-Levelmesser für den Dampfkessel verfügt über drei Anzeigen. Derzeit zeigen zwei davon einen Wert von 76 % an, die dritte Anzeige zeigt 86 %. Zunächst wurde angenommen, dass die Druckleitungen verstopft seien. Nach Beseitigung der Verstopfung änderte sich der Wert nicht. Danach wurde Wasser in den Trennkasten gefüllt – die Anzeige lag weiterhin bei etwa 76 %. Anschließend stieg der Wert mit einer Geschwindigkeit von 0,01 % pro Sekunde an, blieb aber letztendlich bei 86 %. Keine Ursache zu finden, lösen.
Reply #22017-05-10
Ist dieses Problem schon immer so oder ist es erst kürzlich aufgetreten? Wurde die Nullpunktjustierung des Transmitters überprüft? Bleibt es dann die ganze Zeit bei 86 %?
Reply #32017-05-10
Das sollte wohl etwas Drift aufweisen, man kann es einfach an die Atmosphäre ausrichten. Wenn das nicht funktioniert, muss man den Flüssigkeitsspiegel erneut anpassen
Reply #42017-05-10
Stellen Sie zunächst den Sender aus und überprüfen Sie den Nullpunkt; Wenn der Nullpunkt korrekt ist, kann der Transmitter demontiert und kalibriert werden ; Es gibt immer noch kein Problem – vermutlich liegt es am Gleichgewichtsbehälter oder an den Leitungen.
Reply #52017-05-10
Öffnen Sie den Ausgleichsventil und überprüfen Sie zunächst den Nullpunkt. Probleme mit dem Differenzdruck entstehen in der Regel durch eine Abweichung vom Nullwert. Ich denke jedoch, dass in Ihrem Fall jemand etwas an den Drucksensoren oder den Trennventilen verändert hat
Reply #62017-05-10
Drei identische Uhren können mit der Ersetzungsmethode getestet werden, um leicht herauszufinden, wo das Problem liegt
Reply #72017-05-10
Die Dichtefehler an den verschiedenen Stellen weichen von den geplanten Werten ab! Wir haben auch dieses Problem gehabt – es scheint, als wäre diese Ursache ziemlich plausibel! Immerhin handelt es sich um einen Differenzdruck-Levelmesser……
Reply #82017-05-10
Die Druckleitung im Gaszustand ist undicht. Überprüfen Sie das gut – es handelt sich weder um Schwankungen noch um ein Problem mit der Dichte.
Reply #92017-05-10
Es scheint, als müsste man den Isolierschaum wieder entfernen – das ist ziemlich umständlich.
Reply #102017-05-11
Ich denke, es liegt an der Dichte – sonst wäre der Anzeiger nach dem Einfüllen des Trennmittels doch normal.
Reply #112017-05-11
1. Wenn die Überprüfung des Transmitters sowie der Parametere keine Probleme zeigt (was vermutlich der Fall ist), sollte die Druckentlastungsventil des Dampfkessels vollständig geöffnet werden, um zu prüfen, ob sich dadurch etwas verbessert. Wurde die Druckentlastungsventil bereits zum Abdichten unter Druck verwendet? Aus welchem Material ist die Dichtung? 2. Schalten Sie die Druckentlastungsventile des Dampfkessels aus und prüfen Sie den Behälter getrennt voneinander bei 50 % und 100 % der Beladung. Bleiben Sie an den jeweiligen Punkten für eine gewisse Zeit – beispielsweise 1 Stunde – und überprüfen Sie, ob die Flüssigkeitsebene im gewünschten Bereich liegt und ob sie stabil ist. Was die Umsetzung und das Feststellen betrifft, ob die Wassersäule bei 50 % liegt, müssen Sie selbst eine Lösung finden. 3. Wenn bei den oben genannten Tests weiterhin Probleme auftreten, wird empfohlen, den Druckventil durch ein Klappventil zu ersetzen.
Reply #122017-05-11
Auch das darin ist fließend, der Dichteunterschied ist nicht so groß

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.