In der Fabrik gibt es Tanks mit flüssigem Erdgas. Zur Messung des Füllstands wird ein magnetischer Pegelmesser verwendet. Die Dichte des Mediums des Schwimmers entspricht den Vorgaben. Doch die Anzeige des magnetischen Pegelmessers ist stets ungenau – der Fehler ist ziemlich groß. Nachdem der Pegelmesser in Betrieb genommen wurde, zeigte er einen Wert von zwei Metern an. Nach einigen Minuten sank der Wert allmählich, bis er bei einem Meter lag. Danach stieg der Wert wieder langsam an, bis er schließlich bei 2,4 Metern lag. Dieses Problem tritt häufig auf. Könnten Sie mir das bitte erklären? Vielen Dank!
Die Gas-Flüssigkeits-Umwandlung verursacht das Schweben des Schwimmers
Im Grunde genommen ist der Magnetflügelschalter einfach ein Verbindungsgefäß – nichts Besonderes. Wenn der Schwimmer auf- und abwandern kann, bedeutet das, dass mit dem Schwimmer alles in Ordnung ist. Sie sollten den tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel überprüfen. Dazu können Sie eine Temperaturmesssonde vom Boden des Behälters nach oben bewegen, um die Temperatur zu messen. In der Regel zeigt sich an der Oberfläche der Flüssigkeit ein Temperaturunterschied, mit dem man den Flüssigkeitsspiegel bestimmen kann – und prüfen kann, ob dieser mit dem Wert des Magnetflügelschalters übereinstimmt. Wenn die Anleitung eindeutig ist, können Sie auch einen Magneten oder eine Zange verwenden, um an den Verbindungsrohren der Magnetscheiben zu prüfen und so die richtige Position des Schwimmers zu bestimmen. Schauen Sie nicht auf die Anzeige auf der Scheibe – diese kann manchmal ungenau sein
Sie müssen überprüfen, ob ein Kommunikationskanal entstanden ist: Die Verbindungsrohre oben und unten müssen durchgängig sein
Beobachten Sie die Temperatur im Behälter – entsteht sie durch den Übergang von Gas zu Flüssigkeit?
Prüfen Sie, ob es einen Unterschied zwischen der Temperatur im Behälter und der Außentemperatur gibt. Falls ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Verdampfung oder Verflüssigung dazu führt, dass der Flüssigkeitsspiegel nicht korrekt anzeigt
Versuchen Sie es, indem Sie mit einem Magneten von oben nach unten darüber streichen.
Es muss durch die Verdampfung des Flüssigkeits entstehen
Bei Vorhandensein einer Gas-Flüssigkeits-Doppelfazie ist eine genaue Messung unmöglich
Es wird empfohlen, die Dichte des Schwimmers so weit wie möglich auf den niedrigsten Wert im Dichtebereich des zu messenden Mediums einzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schwimmer nicht aufgrund geringfügiger Dichtungsänderungen absinkt und somit die Flüssigkeitsstandmessung ungenau wird
Der Übergang von Gas in Flüssigkeit verursacht Veränderungen bei der Anzeige des Füllstands