Soll dieses SIS-System installiert werden? Es gibt ein Gerät – zum Beispiel einen Behälter für die Diazotisierungsreaktion – in dem die Diazotisierungsreaktion in Wasser stattfindet. Die Reaktion erfolgt bei Raumtemperatur, und es kommt zu keiner Explosion. Sollte die Reaktion jedoch schnell ablaufen, können große Mengen an Stickoxiden aus der Flüssigkeit austreten und in das Abgassystem gelangen. Frage: 1. Da es sich um eine Diazotisierungsreaktion handelt, gilt dieses Verfahren als gefährlich – muss daher ein SIS-System eingesetzt werden? 2. Oder soll eine zertifizierte Einheit oder Person die Analyse durchführen, um Ergebnisse zu erzielen – und wenn nicht nötig, dann wird sie einfach nicht durchgeführt? 3. Gibt es im Inland derzeit Institutionen oder Personen, die sich auf Hazop-Analysen spezialisiert haben? Die vielen Fragen dienen eigentlich einem bestimmten Zweck: Es soll entschieden werden, ob ein solches Gerät in das SIS-System aufgenommen werden sollte. Bitte diskutiert alle darüber – Schaltanlagen und Steuergeräte
Wir sind gerade in das SIS-System eingebunden, nachdem wir losgefahren sind – **Bewertung durch das beauftragte Sicherheitsunternehmen**; Bei dem vorherigen Unternehmen und dem vorherigen ESD-System war es genauso – die Sicherheitsprüfung war in Ordnung ; Ich persönlich finde, dass das Aufbauen anfangs sehr einfach ist, später aber ziemlich umständlich wird.
Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, dies durchzuführen. Es sind vielmehr eine Hazop-Analyse erforderlich. Eine Hazop-Analyse kann nicht von einer einzelnen Person durchgeführt werden – sie erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Fachleute (aus den Bereichen Prozesstechnik, Elektrotechnik, Messtechnik, Anlagenbau usw.). Die Analyse wird also in Teamarbeit durchgeführt. In der Regel wird dies gemeinsam vom Hersteller des Prozesspaketes, vom Entwurfsbüro und vom Auftraggeber analysiert. Das Entwurfsbüro organisiert die Arbeit, und schließlich werden einige Schlussfolgerungen sowie Maßnahmen erarbeitet.
Um es einfach zu machen, schauen Sie sich den von der Generalverwaltung für Arbeitssicherheit veröffentlichten „Verzeichnis der gefährlichen Chemieverfahren, die besonders überwacht werden müssen“ an. Wenn Ihr Verfahren darin aufgeführt ist, dann herzlichen Glückwunsch – Sie müssen ein SIS-System einrichten. Andernfalls wird die Sicherheitsbewertung sicherlich nicht bestanden. Natürlich gibt es Orte, an denen die Sicherheitsbehörden aus Angst davor, selbst in Mitleidenschaft gezogen zu werden, blind übertrieben vorgehen – unabhängig von der jeweiligen Herstellungsverfahren. Solange es sich um chemische Prozesse handelt, muss ein SIS eingesetzt werden. Also, sprechen Sie vorher mit ihnen. Natürlich ist der standardmäßigste Ablauf der, den der Bruder oben beschrieben hat, allerdings wird das wohl einen hohen Preis haben
Auch bei SIS gibt es verschiedene Ebenen – es gibt SIL2-Systeme und SIL3-Systeme. Es gibt teure und günstige. Wenn du also einfach nur die Arbeitsschutzbehörde dazu bringen willst, die Sicherheitsbewertung zu genehmigen, dann wählst du den günstigeren SIL2.
HAZOP-Analysen sind sehr langweilig und erfordern die Zusammenarbeit von Fachleuten aus den Bereichen Prozesstechnik, Messtechnik, Anlagenbau und Elektrotechnik. Lao Shiluian leistet in diesem Bereich gute Arbeit. Wenn nötig, können wir Ihnen ein Muster unserer Arbeit zur Verfügung stellen.
Durch die HAZOP-Besprechung wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob ein SIS erforderlich ist – so ist das Vorgehen ordnungsgemäß und begründet
Die Ansichten der oben Genannten, dass eine HAZOP-Analyse durchgeführt werden muss, sind völlig richtig. Zunächst sollten die geltenden Vorschriften überprüft werden, um herauszufinden, ob es branchenspezifische Anforderungen gibt. Anschließend kann mithilfe der HAZOP-Analyse das Sicherheitsniveau bewertet werden, um das erforderliche Niveau für das SIS sowie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen festzulegen.
Bei der Hydrierung, die wir durchführen, gibt es kein SIS-System – und niemand spricht darüber
Dann bist du also ein Fisch, der der Kontrolle entkommen ist. Bitte gib deine Breiten- und Längengrade an – ich möchte dich bei der Zentralen Behörde für Arbeitssicherheit anzeigen.
Können Sie mir ein Musterblatt schicken, damit ich es mir ansehe? QQ-E-Mail: 1059646760@qq.com
Was die Gestaltung des SIS-Systems angeht, wird empfohlen, sich die Norm GB50770 sowie die Anforderungen aus dem Dokument Nr. 116 des Amtes für Arbeitssicherheit vom Jahr 2014 anzusehen. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, ein SIS-System einzusetzen, doch die übliche Vorgehensweise besteht darin, zunächst eine HAZOP-Analyse sowie eine SIL-Bewertung durchzuführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Bewertungen wird entschieden, ob ein SIS-System tatsächlich notwendig ist. Im Bereich der Petrochemie sind derzeit das Qingdao Safety Engineering Research Institute von Sinopec die besten Unternehmen, was SIL-Bewertungen angeht. Sie verfügen über einige der wenigen in China zertifizierten Experten mit TUV-Zertifizierung – ihr Niveau ist äußerst hoch.
Ob ein SIS eingesetzt werden sollte, hängt von der HAZOP-Analyse sowie der SIL-Bewertung ab. Es kommt darauf an – nicht alle Anlagen benötigen ein SIS-System. Wir bieten HAZOP-Analysen, SIL-Bewertungen, Beratungsdienste zu Doppelsteuerung und PSM sowie HAZOP-Software und SIL-Software an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 147-0046-8192
Auf der Grundlage der HAZOP-Besprechungen und der LOPA-Analyse wird geprüft, ob ein SIS erforderlich ist sowie welche SIL-Einstufung angebracht ist.
Ich weiß nicht, wie man Dokument Nr. 116 verstehen soll – es ist doch ganz klar geschrieben! Zwei Schwerpunkte und eine wichtige Voraussetzung: Gemäß den Vorschriften muss ein SIS „den Sicherheitsanforderungen entsprechen“. Was bedeutet das? Es geht um die Normen GB20438, GB50770 und GB21109. Diese Normen stellen die grundlegendsten technischen Anforderungen an SIS-Systeme dar! Wenn es sich um zwei Schwerpunkte und eine große Anlage handelt, die einer Hazop-Analyse sowie einer LOPA-Bewertung unterzogen wurden, und kein SIF-Schaltkreis ein SIL-Niveau von 1 erreicht, dann ist es durchaus möglich, auf ein SIS zu verzichten. (Natürlich kommt das nur selten vor.)