Kann ein Kurzschluss der beiden Schleifen der Digital-Eingabekarte die Karte beschädigen?

2017-05-18View Original

Thread Content

Digitale Eingabekarte: 5 und 6 geben ein Signal bei aktiver Rückmeldung, 7 und 8 bei deaktiver Rückmeldung. Bei Messung der beiden Leitungen wird eine Spannung von 24 VDC festgestellt. Nach dem Verbinden der Leitungen zeigte sich, dass bei einer Kurzschlussverbindung von 7 und 8 ein Rückmeldesignal vorhanden war, während bei einer Kurzschlussverbindung von 5 und 6 kein solches Signal zu erkennen war. Dennoch gab es weiterhin eine Spannung auf den beiden Leitungen. Ich frage mich, ob es dazu kommen kann, dass die Kanäle beschädigt werden, wenn die vier Leitungen 5, 6, 7 und 8 miteinander kurzgeschlossen werden – genauso wie bei einer Kurzschlussverbindung von 5 mit 7 oder 8. In diesem Fall würde das Signal direkt in die Karte eingespeist
Reply #22017-05-18
5,6 und 7,8 sind zwei verschiedene Kanäle; es gibt keine Möglichkeit zur Verbindung zwischen ihnen. Selbst wenn eine Verbindung hergestellt würde, entstünde kein Schaltkreis.
Reply #32017-05-18
5 und 6 kurzschließen zu lassen funktioniert nicht – dann ist der Kanal kaputt. Man muss einfach einen anderen Kanal nehmen und diesen neu konfigurieren.
Reply #42017-05-18
Wenn der Kanal kaputt ist, wie kann man dann überprüfen, ob noch Spannung vorhanden ist?
Reply #52017-05-18
Die negativen Pole der DI-Signale des DCS, mit denen ich in Berührung gekommen bin, sind alle kurzgeschlossen. Sie können sich die von dem Hersteller bereitgestellten Unterlagen ansehen oder mit einem Multimeter überprüfen, ob eine Verbindung zwischen den beiden negativen Polen besteht. Die positiven Pole sind nicht kurzgeschlossen.
Reply #62017-05-18
Entschuldigen Sie, von welchem DCS stammt dieses Terminalboard? Geben Sie die Modellnummer an, schauen Sie im Handbuch nach
Reply #72017-05-19
Ein DI-Steckbrett zu verbrennen, ist ziemlich schwierig
Reply #82017-05-19
1. Heutige DI-Karten sind in der Regel optisch getrennt. Solange die 24-V-Leitung nicht mit Erde in Berührung kommt – beispielsweise durch den Gehäuseaufbau des Messgeräts – gibt es kein Problem. Sollte die Leitung jedoch mit Erde in Berührung kommen, geht sicherlich der Schutzschalter aus. Doch nach dem Austausch des Schutzschalters ist wieder alles in Ordnung. 2. Bei Kurzschluss erfolgt keine Reaktion – entweder ist der Schutzschalter durchgebrannt oder die Konfiguration ist falsch. Um zu überprüfen, ob die Konfiguration richtig ist, kann man die beiden Terminals voneinander trennen und prüfen, ob die Anzeigelampe auf der Karte reagiert – indem sie zum Beispiel an- und ausgeht. Das beweist, dass der Kanal in Ordnung ist – es handelt sich um ein Konfigurationsproblem. Keine Reaktion bedeutet, dass mit dem Kanal etwas nicht in Ordnung ist. Bei einigen DI-Karten leuchtet ein Licht auf, wenn der Schutzschalter durchbrennt. Bei Problemen mit einem Kanal leuchtet ein gelbes Licht. Im Normalfall leuchtet ein grünes Licht (geschlossen) oder ein rotes Licht (offen). Die genauen Angaben variieren je nach Hersteller. 3. Wenn eine Karte durch Überhitzung beschädigt wird, liegt das in der Regel daran, dass 220 V anliegen. Man sollte besonders auf die Steuersignale für die Elektronik achten. Wenn 220 V an den DI-Eingängen anliegen, kann dies dazu führen, dass die DI-Karten beschädigt werden. Im günstigsten Fall wird nur eine Karte beschädigt, im schlimmsten Fall wird sogar die gesamte Platine zerstört – das wäre dann wirklich schlimm.
Reply #92017-05-19
Ich schätze, ich habe versehentlich Masse geschlossen, aber auf dieser Platine ist kein Sicherungskasten zu sehen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wie kann dann noch Spannung gemessen werden?
Reply #102017-05-19
Die Spannung ist virtuell – sie entsteht durch die Leuchtdioden sowie die hohen Widerstände im Schalter. Der Stromfluss ist sehr gering

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.