Probleme der Kompatibilität zwischen DCS-Systemen und vor Ort angezeigten Werten

2017-05-18View Original

Thread Content

In der Feinchemiefabrik wurde ein DCS-System eingeführt. Der ursprüngliche Betriebsmodus der Fabrik sah vor, dass die Arbeiter die Anlagen über Anzeigegeräte in den Werkstätten bedienten. Aus Sorge, dass die Arbeiter sich nicht sofort an den neuen Betriebsmodus gewöhnen könnten, soll mit dem neuen DCS-System gleichzeitig die Funktion der Anzeigegeräte in den Werkstätten beibehalten werden. Wie kann das erreicht werden? Es ist zu hoffen, die Kosten durch den Einsatz nur einer Einzelmessuhr kontrollieren zu können.
Reply #22017-05-18
Die Signale werden vor Ort in numerische Werte umgewandelt. Diese numerischen Werte werden anschließend an den DCS übermittelt – oder die Signale gelangen über einen Verteiler gleichzeitig an die Anzeige sowie an den DCS
Reply #32017-05-18
In welcher Zeit leben wir eigentlich noch, dass man weiterhin Anzeigegeräte mit Zahlenanzeige verwenden muss? Solche Arbeiter sollten einfach ersetzt werden
Reply #42017-05-19
Warum behält man bei DCS noch Anzeigetafeln mit Zahlenanzeige? Organisieren Sie Schulungen*, die durch sofortige Prüfungsergebnisse Wirkung zeigen.
Reply #52017-05-19
Die DCS-Anzeige in Form eines Digitalanzeigers gestalten :)
Reply #62017-05-19
Es ist sinnlos, etwas anderes von den kleinen Einheiten zu sagen. . . Die Methode vom 1. Stock reicht aus
Reply #72017-05-19
Eine sparsamere Methode ist, die Werte zunächst in ein digitales Display einzugeben, und von dort aus an das DCS weiterzuleiten. Übliche digitale Anzeigen haben eine Ausgangsleitung.
Reply #82017-05-19
Das hängt von den Umständen ab. 1 Wenn die Anzeige nur zur Anzeige dient, ohne Einstellmöglichkeit, und es gibt eine 4-20mA-Ausgabe an das DCS, dann ist das in Ordnung. 2 Digitalanzeige mit PID-Regelung – wie wird die digitale Anzeige mit der DCS-Steuerung verbunden? Das ist nicht möglich. Kurz gesagt: Da nun DCS verwendet wird, müssen die digitalen Anzeigen ersetzt werden. Wenn man nicht entschlossen handelt, werden die Bediener weiterhin auf die digitalen Anzeigen angewiesen bleiben. Wenn die ideologische Arbeit und die Ausbildungsarbeit gut erledigt sind, muss DCS eingesetzt werden – da gibt es keine Diskussion.
Reply #92017-05-21
Hat das digitale Display mehrere Anzeigen, am besten können 8 bis 10 Signalgruppen angezeigt werden. Bitte geben Sie mir den Namen eines Herstellers.
Reply #102017-07-07
Es ist sowohl eine Verschwendung von Geld als auch eine Quelle vieler Probleme – DCS wird nicht verwendet. Das ist ein Problem vieler kleiner Unternehmen, solange sich die Einstellung nicht ändert. .
Reply #112017-07-07
Der Transmitter verfügt über eine LCD-Anzeige – man kann darauf genauso wie auf einer digitalen Anzeige lesen
Reply #122017-07-07
Eine Möglichkeit ist, dass die Anzeige direkt am Messgerät erfolgt; die Anzeigewerte werden anschließend an das DCS übertragen – dabei hängt es davon ab, ob das Messgerät diese Übertragung unterstützt. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Daten zunächst ins DCS übertragen werden und dort eine analoge Ausgabe im Bereich 4 bis 20 mA erzeugt wird, die wiederum zur Anzeige verwendet werden kann
Reply #132017-07-07
Es gibt auch eine Sicherheitsbarriere mit einem Eingang und zwei Ausgängen
Reply #142017-07-10
Es ist am besten, ein fortschrittliches DCS zu verwenden, denn Funktionen wie Steuerung und Überwachung sowie die entsprechenden Alarm- und Trendaufzeichnungen müssen schließlich im DCS umgesetzt werden. Ein fortschrittliches DCS kann verhindern, dass Störungen an den Anzeigegeräten die Empfangsfähigkeit der Daten des DCS beeinträchtigen! Option 1: Verwendung eines Signalverteilers ; Option 2: DCS AO zum Anschluss an das Digitalanzeigegerät!
Reply #152017-07-10
Technisch gesehen ist es sehr einfach: Es genügt, dass das Gerät am Ort eine Funktion zur Ausgabe von Signalen besitzt, damit es mit dem DCS verbunden werden kann. Aber da DCS eingesetzt wird, muss eine automatische Steuerung realisiert werden; vor Ort findet nur eine Überwachung statt, keine manuelle Bedienung – sonst wäre es sinnlos.
Reply #162017-07-11
Bei der Auswahl der Anzeigegeräte reicht es aus, wenn sie eine Anzeige am Gerät selbst haben.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.