HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kann ein AO-Signal zwei Elektroventile steuern? Vielen Dank an alle

2017-05-22View Original

Thread Content

Im Lüftungssystem der Fabrik war ursprünglich an jeder Luftleitung nur ein elektrischer Ventil vorgesehen. Aufgrund der großen Länge der Luftleitungen gibt es nun links und rechts am Gerät jeweils zwei elektrische Ventile. Dadurch könnte es zu einem Mangel an Steuerpunkten im System kommen (bei ECS700). Diese Ventile benötigen keine automatische Steuerung – sie dienen in der Regel zur manuellen Bedienung. Ist es möglich, über einen AO-Ausgang zwei Aktoren anzusteuern? Gibt es auf dem Bildschirm einen Öffnungsgrad? Funktionieren die 2 Ventile gleichzeitig mit identischem Ausgang? Danke an alle
Reply #22017-05-22
Die Steuerung von 2 Elektromagneten kann über Relais erfolgen.
Reply #32017-05-22
Das hängt von der Gesamtimpedanz des externen Schaltkreises ab. Ich erinnere mich, dass bei 700 AO der Schaltkreis nicht mehr funktioniert, wenn die externe Impedanz über 750 Ohm liegt.
Reply #42017-05-22
Erstmal klären Sie, dass Ihre Idee umsetzbar ist – dazu reicht es, eine Zweiteilungssicherung (P+F/MTL) hinzuzufügen. Aber wir haben schon so etwas gesehen. Normalerweise besteht eine eins-zu-eins-Beziehung zwischen den Kanälen. Es fühlt sich nicht standardkonform an. Persönliche Meinung.
Reply #52017-05-22
Es handelt sich nicht um einen Elektromagnetventil, sondern um ein Elektroventil, das über 4-20 mA gesteuert wird
Reply #62017-05-22
Normalerweise werden 1 Punkt und 2 für die AI-Points verwendet, AO habe ich auch noch nie benutzt
Reply #72017-05-22
Kann der Moderator bitte die Beziehung zwischen Impedanz und Schaltkreiskontrolle erklären? Ich kenne mich damit nicht so gut aus
Reply #82017-05-23
Es sollte möglich sein, zwei Elektroventile anzusteuern. Die Elektroventile werden nicht über 4-20mA angetrieben, sondern verfügen über ihre eigene Stromversorgung; 4-20mA dient lediglich als Steuersignal.
Reply #92017-05-23
Die Verwendung einer Sicherheitsbarriere mit „1 Ein- und 2 Ausgängen“ ist die beste Methode
Reply #102017-05-23
Schauen Sie sich die Spezifikationen der Spulen der elektrischen Ventile vor Ort an. Unter normalen Umständen kann eine Schaltgröße zwei Ventile mit derselben Funktion steuern – genau das mache ich auch
Reply #112017-06-02
Du kannst es ausprobieren. Verbinde die beiden in Reihe. Es muss in Reihe geschaltet werden.
Reply #122017-06-18
Wenn es sich um AO handelt, reicht es aus, einen Verteiler hinzuzufügen. Wenn es sich um DO handelt, wird wie oben beschrieben ein Sicherheitsgitter verwendet.
Reply #132017-06-19
Eine serielle Verbindung ist durchaus möglich. Der AO-Gang liefert den Stromsignal, und die Ventile verfügen jeweils über eine eigene Antriebsquelle. Die Steuersignale stammen vom AO-Gang. Daher hat die Größe der Ventile keinen Einfluss auf die Steuersignale – es kommt zu keiner Abschwächung dieser Signale. Zudem sind die eingehenden Steuersignale innerhalb der jeweiligen Ventilsteuerplatinen isoliert, wodurch eine minimale Abschwächung entsteht, im Grunde genommen gar keine. Wenn jedoch viele Ventile angeschlossen werden, dann addiert sich diese Abschwächung zu einem erheblichen Wert
Reply #142017-06-21
Nur noch die AO-Sicherheitsbarriere mit +1 Punkt 2.
Reply #152017-06-24
Man kann sie in Reihe schalten – die beiden Steuergeräte für Elektroventile können in einem AO-Schaltkreis in Reihe angeordnet werden. Es gibt keinen Grund zur Sorge, dass die Ventile nicht betrieben werden können, denn die Elektroventile werden separat mit Strom versorgt und nicht über den Schaltkreis
Reply #162017-07-29
Wenn diese beiden Elektroventile nur zum Abschalten und nicht zur Regulierung verwendet werden, kann man die beiden Ventile durch Hinzufügen eines Zwischenrelais über den Ausgangsschalter steuern.
Reply #172017-08-12
Im Allgemeinen sind die Sicherheitsgitter vom Typ 1-zu-2, die wir verwenden, meist mit AI-Signalen ausgestattet. Sicherheitsgitter vom Typ AO 1-zu-2 haben wir bisher noch nicht verwendet
Reply #182017-08-15
Das hängt von der spezifischen Impedanz ab. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, zwei Geräte gleichzeitig anzuschließen – das birgt Risiken für das System
Reply #192017-08-16
Man muss die beiden Ventile einfach in Reihe schalten – da gibt es kein Problem.
Reply #202017-08-21
Das Steuersignal für die elektrische Ventil ist 4–20 MA. Das Ventil verfügt über eine eigene Stromversorgung, sodass es keine Probleme mit der Last gibt. Dieses Problem kann mit einem Signalverteiler gelöst werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.