Probleme mit dem Pegelmesser des Kondensators der Dampfturbine

2017-05-23View Original

Thread Content

Gestern berichteten die Maschinenbediener, dass der Anzeiger für den Flüssigkeitsstand im Wärmetank des Kondensators ungenau sei. Nach Überprüfung durch das Messgerätepersonal stellte sich heraus, dass mit dem Messgerät selbst alles in Ordnung war (es handelte sich um einen Differenzdruckanzeiger sowie einen magnetischen Umschalter). Die beiden Niveaustrends sind gleich, doch sobald das Niveau einen bestimmten Wert erreicht hat, kann es nicht weiter steigen. Laut den Anweisungen sowie anderen Indikatoren hat das tatsächliche Niveau bereits den oberen Grenzwert überschritten. Wenn man jetzt behauptet, dass mit dem Instrument etwas nicht in Ordnung ist – was soll man da tun? Meine Herren, könnte ein Problem mit der Verarbeitung die Messungen beeinflussen? Welche Probleme könnten das sein? Können mit den Instrumenten Probleme auftreten?
Reply #22017-05-23
Es muss eine Überprüfung vor der Messung durchgeführt werden. Man kann auch jeweils seine eigenen Fragen nachschauen.
Reply #32017-05-24
Ich würde gerne wissen, was ein Fernübertragungsbauteil ist._?
Reply #42017-05-25
Einer ist ein Differenzdrucksender, der andere ist schwimmkörperbasiert. Die Entwicklungstrends dieser beiden sind identisch. Außerdem gibt es vor Ort Magnetflügeltüren, die alle identisch sind. Aber die Produktionsreaktion stimmt einfach nicht mit der Realität überein – es ist chaotisch
Reply #52017-06-10
Ein Foto vom Ort. Und wie hoch können die Schwankungen sowie der magnetische Umschalter maximal sein?
Reply #62017-06-11
Im Allgemeinen wird vermutet, dass die Instrumente ungenau sind; man sollte sich vor allem an den lokalen Messwerten orientieren. Wenn Sie sagen, dass die Veränderungstrend gleich ist, bedeutet das, dass das Gerät nicht kaputt ist. Das Problem könnte darin liegen, dass die Messbereichseinstellungen falsch sind. Zuerst sollten Sie vor Ort nachsehen, ob die Anzeigen dort mit denen des Instruments übereinstimmen. Wenn andere Anzeigen darauf hinweisen, dass der Flüssigkeitsstand zu hoch ist, bedeutet das noch nicht unbedingt, dass tatsächlich ein zu hoher Stand vorliegt.
Reply #72017-06-18
Mögliche Ursachen: 1. Falsche Dichte (bei hohem Vakuum beträgt die Dichte des Kondenswassers nicht 1), was zu einem zu niedrigen Anzeigewert führt; 2. Bei hohem Vakuum versagt die Differenzdruckmessung, daher wird eine direkte Differenzdruckmessung in der Regel nicht empfohlen ; 3. Unangemessene Migration ; 4. Installationsprobleme, insbesondere eine unsachgemäße Installation der Druckmessleitungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.