Thread Content
Es handelt sich um einen 3-stufigen, proportional gesteuerten Ventil, der die Hydraulikleitung steuert. Im Steuerkasten befindet sich ein SD6-Controller von Wanfu Road. Ich habe mir den Funktionsmechanismus der Proportionalventile angeschaut: Durch die Steuerung der Stromstärke, die durch die Spule fließt, kann man die Position des Schiebeschalters im Proportionalventil steuern – dadurch wird die Menge des fließenden Hydrauliköls reguliert. Man geht normalerweise davon aus, dass der Strom durch die Spule der Proportionalventile ein konstanter Wert ist – entweder fließt der Strom ständig oder nicht. Tatsächlich zeigt die Parameteranpassung des SD6 (Screenshot) jedoch, dass es einen sogenannten „Dither-Signal“ gibt – vermutlich handelt es sich dabei um ein Hochfrequenzpulsensignal, das als PWM-Signal fungiert. Die Frequenz sowie der Strom dieses Signals werden verwendet, um den Stromfluss zur Spule zu steuern. Die Frage ist: Ist das Laden des Dither-Signals (PWM-Signal) gleichbedeutend mit dem Signal einer konstanten Stromstärke? ? ? Gibt es Vorteile oder Nachteile? Ich hoffe, Kollegen, die sich mit Proportionalventilen für Hydrauliksysteme auskennen, können das erklären – danke! ! ! Gleichzeitig werden einige im Internet herunterladbare Dokumente beigefügt, damit alle gemeinsam lernen können*.
Vor Ort befinden sich zwei Elektromagnete A/B, wobei der Stromfluss im Bereich von 0–680 mA liegt.