Das Drehzahlfeedback-Signal des Expansors wird vor Ort über Kabel als 4–20 mA-Signal an den Eingang der AI-Karte übertragen. Es stellte sich heraus, dass das auf der Bedienseitenanzeige angezeigte Drehzahlsignal zeitweise nicht sichtbar ist. Überprüfen Sie das Kabel – das mA-Signal erreicht tatsächlich die Karte. Mit dem Handbediengerät wird das mA-Signal für den AI-Kanal gesetzt, die Bedieneroberfläche zeigt einen normalen Zustand an. Der AI-Kanal wurde ausgetauscht und ein neuer Kabel angeschlossen – zeigt die Bedienstation immer noch keinen Drehzahlnachweis an? Ich bitte die Experten: Was ist hier los? Gibt es ein Problem mit der Kabelabschirmung?
Möglicherweise wird das Messkabel von Hochspannungsleitungen gestört. Das ist bei uns auch schon vorgekommen – das Messkabel verlief in der Box der Hochspannungsleitungen. Nach der Anpassung funktionierte es wieder einwandfrei.
In der Regel liegt das an Störungen, Konstruktionsproblemen oder den Bauherren – dadurch liegen die Signalkabel der Messgeräte zu nahe an den Leitungen für Hochspannung. Die Leitungen für Hochspannung müssen außerdem noch weiter entfernt sein.
In der Regel liegt das an Störungen, Konstruktionsproblemen oder den Bauherren – dadurch liegen die Signalkabel der Messgeräte zu nahe an den Leitungen für Hochspannung. Die Leitungen für Hochspannung müssen außerdem noch weiter entfernt sein.
Ist es möglich, dass mit den Karten oder der Einstellung der Stromverteilung etwas nicht in Ordnung ist?
Ist die Signalleitung des Drehzahlmesssensors gegen den Gehäusekörper gestoßen, was zu einer Doppelverbindung führt?