485-Kommunikationsprobleme, bitte helft mir, ihr Experten, vielen Dank! ! !

2017-05-26View Original

Thread Content

Erste Frage: Der PLC ist vom Typ Siemens 300. Die Kommunikationskarte ist mit dem 485-Anschluss verbunden. Sowohl der CPU als auch die I/O-Karten haben keinen Strom mehr. Der DCS-System ist vom Typ Zhejiang University Central Control. Wenn man diesen 485-Anschluss in einen anderen PLC einstöpselt, funktioniert alles normal. Warum ist das so?

Zweite Frage: Die Daten der Kühlanlage werden über den 485-Kanal an den DCS übertragen. Der PLC gibt keine Alarme aus, doch auf dem DCS-Display erscheinen einige Alarmmeldungen. In Wirklichkeit gibt es jedoch keine echten Alarme – es handelt sich dabei um Schaltsignale. Bei den Daten selbst gibt es ebenfalls keine Alarme.

Dritte Frage: Der PLC der Luftkompressoranlage überträgt die Daten über den 485-Kanal an den DCS. Die übertragenen Daten unterscheiden sich stark von denen, die auf dem DCS angezeigt werden. Bitte helfen Sie mir dabei, dieses Problem zu lösen. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Videos zur Bedienung des DCS sowie einige Softwareprogramme zur Verfügung stellen könnten. Vielen Dank
Reply #22017-05-26
Erstens: Das Problem liegt wohl bei Ihrem PLC485-Anschluss. Ich verstehe nicht, was „keine Energie mehr“ bedeutet – meint das, dass der Schalter herausgesprungen ist?
Reply #32017-05-27
Danke für die Rückmeldung, es ist in Ordnung, wenn der Anschluss in einem anderen PLC eingesteckt wird. Wenn kein Strom vorhanden ist, gehen die Lichter des CPUs und der Karten aus
Reply #42017-05-29
Erste Frage: Ich habe das Gefühl, dass es sich um ein Problem mit der Master/Slave-Einstellung handelt, bin mir aber nicht sicher. Zweite Frage: Es scheint, als wäre es kein großes Problem, solange nach der Umwandlung der Daten die Zustände 0 und 1 in Ordnung sind. Was die von Ihnen erwähnten digitalen Alarme angeht, so sehe ich persönlich zwei mögliche Situationen: Erstens hat sich tatsächlich der Schalter vor Ort verändert – möglicherweise aufgrund äußerer Störungen. Allerdings ist diese Veränderung meist nur von kurzer Dauer und daher nicht leicht erkennbar. Mit der Kommunikation gibt es eigentlich keinerlei Probleme. Zweitens gibt es am Ort des Geschehens überhaupt keine Veränderungen in den Signalen – es ändert sich lediglich der Zustand der Kommunikationspunkte. Es sollte geprüft werden, ob es sich um einen einzelnen Punkt handelt oder um alle Kommunikationspunkte. Zudem muss überprüft werden, ob die Glasfaserkommunikationskabel von äußeren Störungen betroffen sind. Es wird empfohlen, diese digitalen Daten hinsichtlich ihrer Entwicklung zu überwachen. Drittes Problem: Es handelt sich dabei um ein Problem der Datenumwandlung – man muss prüfen, ob eine Anpassung des Messbereichs notwendig ist. In einigen Fällen beträgt der Unterschied 10- oder 100-fach; in solchen Fällen ist eine Anpassung des Messbereichs unerlässlich. Dies wird in der Regel in der von den PLC-Herstellern bereitgestellten Tabelle mit den Kommunikationsdaten erklärt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.