Ich würde gerne von euch wissen: Bei Projekten zur Gasifizierung von Wasserkohlebrennstoff – in welchen Bereichen (Kohlemahlen, Erzeugung von Synthesegas durch Gasifizierung, Sauerstoffversorgung, Behandlung des Schlammes) sind Instrumente mit SIL-Klassifizierungsanforderungen erforderlich? Oder müssen alle Steuerkreise des gesamten Projekts den SIL-Niveau-Anforderungen entsprechen? Wie ermittelt man, für welches SIL das Instrument benötigt wird?
Zunächst muss eine SIL-Klasse festgelegt werden; bei der HAZOP-Analyse kann dann je nach Situation diese Klasse erhöht oder gesenkt werden. Wie soll man nun die Klasse bestimmen?
Nach der Hazop-Analyse werden die Risiken sowie die damit verbundenen Risikoereignisse ermittelt. Es können Maßnahmen ergriffen werden, um diese Risiken zu vermeiden. Zudem kann eine LOPA-Analyse durchgeführt werden, um weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Für jeden SIF-Schaltkreis kann außerdem eine SIL-Einstufung vorgenommen werden. Anhand der in einem Schaltkreis verwendeten Messgeräte und Komponenten kann der PFD berechnet werden – dadurch wird schließlich die SIL-Einstufung bestimmt
Erstellen Sie eine HAZOP-Analyse – darin werden die Geräte aufgeführt, für die ein SIL-Niveau erforderlich ist. Anschließend erfolgt eine SIL-Bewertung, um das SIL-Niveau zu bestimmen
Hazop-Lopa-Sil-Sif-Überprüfung
Für solche Anlagen der Klasse SIL3 muss die genaue Position der Steuerpunkte erst nach Durchführung der HaZoP-Analyse in Zusammenarbeit zwischen Prozessingenieuren und Instrumentenbauern bestimmt werden