Frage nach dem Zusammenhang zwischen Durchfluss und Druck

2017-06-02View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von batawfn am 2017-6-2 10:25 bearbeitet. Der aktuelle Installationsort befindet sich vor unseren Steuerventilen. Der Durchmesser des Durchflussmessers beträgt 150, der Betriebsdruck liegt bei 0,4–0,5 Bar – in der Praxis sind es meist 0,45 Bar. Meine Anforderung ist ein maximaler Durchfluss von 2800 m³/h an Erdgas. Ich möchte weiter flussabwärts der Steuerventil befindlich arbeiten, also flussabwärts der Druckregelventile, um die Auswirkungen von Schwankungen des Drucks in der Gasquelle flussaufwärts zu vermeiden. Der Arbeitsdruck flussabwärts beträgt 0,2 Bar und bleibt relativ konstant in diesem Bereich. Ist das Messbereich für den Durchfluss ausreichend – und um wie viel wird er sinken? Gibt es eine konkrete Umrechnungsformel? Ein ungefähres Maß wäre auch in Ordnung – Automatisierungsgeräte
Reply #22017-06-02
Es gibt im Grunde keinen Einfluss. Beachten Sie, dass der Durchflussmesser einen bestimmten Abstand zu den Rohrabschnitten vor und hinter ihm haben muss – er darf nicht zu nahe an den Steuerventilen liegen, sonst wird die Stabilität des Durchflusses beeinträchtigt.
Reply #32017-06-02
Wenn es sich um eine Durchflussregelventil handelt, sollte der Durchflussmesser am besten oberhalb des Regelventils angebracht werden. Andernfalls treten größere Schwankungen auf. Falls man dennoch den Durchflussmesser ausprobieren möchte, sollte der vorgelagerte geradlinige Abschnitt so lang wie möglich sein
Reply #42017-06-02
Ist der von dem Poster angegebene Gasfluss von 2800 m³/h ein Fluss bei Standardbedingungen oder bei Betriebsbedingungen? Wie groß ist das Messbereich des Durchflussmessers (in der Regel der Durchflussbereich unter Betriebsbedingungen)? Unter der Annahme, dass 2800 m³/h der Durchfluss unter Normalbedingungen ist und das Durchflussmessgerät vor dem Steuerventil angebracht ist, beträgt der Druck des Mediums 0,45 bar (Nenndruck; dieser muss in absoluten Druck umgerechnet werden). Der tatsächliche Durchfluss kann dann wie folgt berechnet werden: 2800 / (0,45 + 1) = 1931 m³/h ; Ebenso, wenn der Durchflussmesser hinter dem Steuerventil installiert ist und der Mediumdruck 0,2 bar beträgt, ergibt sich aus den Berechnungen eine Betriebsdurchflussmenge von: 2800/(0,2+1) = 2333 m³/h. Das bedeutet, dass der Messbereich des Durchflussmessers die Werte 1931 und 2333 abdecken kann. Dadurch kann der Durchfluss sowohl vor als auch hinter dem Steuerventil gemessen werden. Die oben genannten Berechnungsformeln berücksichtigen nur den Druckeinfluss und stellen somit eine sehr grobe Schätzung dar ; Die Umrechnungsfunktion zwischen dem tatsächlichen Durchfluss unter Normalbedingungen und dem Durchfluss unter den Betriebsbedingungen muss außerdem die Auswirkungen von Temperatur sowie dem Kompressionsfaktor des Gases berücksichtigen (Faktoren, die aufgrund der Unterschiede in der Kompressibilität von realen Gasen im Vergleich zu idealen Gasen berücksichtigt werden müssen). Doch solche groben Schätzungen beeinflussen die Beurteilung des Ergebnisses nicht, es sei denn, das berechnete Ergebnis liegt an den Grenzwerten des Messbereichs des Durchflussmessers (der maximale und minimale messbare Durchfluss).
Reply #52017-06-03
Nicht berücksichtigen, darüber nachdenken: Alles geht über den Durchflussmesser, vor und nach der Installation ändert sich nur der Druck. Wenn es hinten installiert wird, könnte der Druck hinter der Steuerventil nicht mehr 0,2 betragen. Um denselben Durchfluss zu erreichen, müsste die Steuerventil etwas weiter geöffnet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.