Thread Content
In meinem Zuständigkeitsbereich gibt es einen Ultraschall-Füllstandsmesser, der seit seiner Inbetriebnahme ständige Schwankungen aufweist. Sowohl Überprüfungen als auch Anpassungen der verschiedenen Parameter haben keine Wirkung gezeigt. Auch Anfragen beim Hersteller brachten keine Lösung. Es sollte sich nicht um ein Problem des Messgeräts selbst handeln – bitte hilft mir dabei, die Ursache herauszufinden.
Dass die Parameter nicht funktionieren, ist doch kein Problem mit dem Instrument, oder? Ist es ein Problem mit der Verbindung oder damit, dass es nicht richtig eingestellt ist – oder handelt es sich um einen Kurzschluss?
Eignen sich die Materialeigenschaften für Ultraschall-Spiegel? Achten Sie auf eine der folgenden Situationen: Flüssigkeit/Gefäß mit Schaum ; Es herrschen hohe Spannungen, starke Ströme sowie starke elektromagnetische Störungen in der Umgebung. Man sollte versuchen, hoheren Spannungen, starken Strömen sowie starken elektromagnetischen Störungen aus dem Weg zu gehen ; Starker Wind und direkte Sonneneinstrahlung.
Stellen Sie sicher, dass bei flüssigen Materialien die Oberfläche frei von Schaum ist. Bei festen Materialien muss der Füllstand gleichmäßig sein – es dürfen weder Vertiefungen noch aufwirbelnde Stoffe vorhanden sein. Überprüfen Sie das Problem mit dem Medium – ob an der Antenne Kondenswasser entstehen kann. Überprüfen Sie außerdem, ob die Position des Füllstandsmessers genau auf die Eingangs- und Ausgangsöffnungen für das Material ausgerichtet ist. Prüfen Sie zudem, ob es in der Umgebung Störungen gibt
Ultraschall-Levelmesser haben erhebliche Störungen
Die Medium für den Wasserspiegel im Regenwasserspeicher ist Wasser. Es gibt keine Störquellen.
Die Antwort ist sehr professionell: Kondensat hat Einfluss auf Radar-Levelmesser, Ultraschall scheint ebenfalls einen Einfluss zu haben, aber das ist nicht die Hauptursache.
Schauen Sie sich an, wie groß der Raum um Ihre Messpunkte ist – an Orten mit zu kleinem Raum führt das Echo der Ultraschallwellen zu erheblichen Störungen
Wenn der Pool nicht vollständig offen ist, entstehen meist Störungen durch Wasserdampf; Die Halterung des Füllstandsmessers kann etwas höher angebracht werden, damit die Antenne nicht unter das Beckendeck ragt, sondern darüber liegt. Die vorgesehenen Befestigungslöcher sollten so groß wie möglich sein. Ich bin bereits einmal auf einen solchen Fall im Feuerlöschteich gestoßen. Danach habe ich selbst eine Halterung entworfen – seitdem gab es keine Probleme mehr. Wenn der Bereich offen ist, sollte man überprüfen, ob es unter dem Antennenkabel Störquellen gibt
In herkömmlichen Regenwassersammelbecken ist der Platz tatsächlich begrenzt – das könnte der Grund sein. Das ist ein Designfehler. Vielen Dank!
Normale Regenwasserbecken sind nicht sehr groß – das könnte der Grund sein. Danke!