Lösung bei ungenauer Anzeige eines schräg eingebauten Füllstandsmessers

2017-06-03View Original

Thread Content

Einer der Pegelmesser für den Gasifizierungsofen meiner Anlage ist schräg eingebaut. Nach einiger Zeit in Betrieb weist er erhebliche Abweichungen im Anzeigewert auf. Es gibt eine Vorrichtung zur Spülung mit Wasser; die beiden anderen Pegelmesser, die horizontal installiert sind, weisen praktisch keine Abweichungen auf. Bitte analysieren Sie gemeinsam die Ursachen.
Reply #22017-06-03
Was sind Messgeräte für den Flüssigkeitsstand, Eigenschaften der Materialien, Zusammenfassung des Prozesses?
Reply #32017-06-03
Schräg einsetzen ist nur eine Befestigungsart, kein Typ von Füllstandsmesser – erklären Sie, was für ein Füllstandsmesser das ist
Reply #42017-06-05
Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser, zur Messung von Kohlebrei, mit Spülwasser.
Reply #52017-06-05
Soll der Pegelmesser schräg nach unten oder nach oben eingeführt werden? Soll er ausziehbar sein oder flach? Bei Kohlewasserstoffgemischen wird empfohlen, ihn nach unten zu richten. Zudem: Kann das Gemisch mit Spülwasser gereinigt werden? Wenn das nicht möglich ist, entsteht Druck, was zu ungenauen Pegelmessungen führt. Für die Messung des Flüssigkeitsstands in herkömmlichen Wasserkohle-Suspensionen wird empfohlen, Radar zu verwenden
Reply #62017-06-05
Zu hohes Druckniveau – Radarlagenmesser sind hier nicht geeignet. Könnte es zu Fehlern kommen, wenn sich Wasser-Kohle-Suspension an der Messmembran absetzt?
Reply #72017-06-05
Es wird angenommen, dass das Spülwasser in der Anfangsphase eine gewisse Wirkung entfalten kann.
Reply #82017-06-05
Möglicherweise liegt das Problem daran, dass sich Luft in den Schrägrohren angesammelt hat, wodurch die Anzeige ungenau ist. Man kann nur mit mehr Spülwasser für eine Weile nachspülen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.