Derzeit befindet sich das Projekt in der Testphase, obwohl die Schritte „Drei Überprüfungen und Vier Festlegungen“ noch nicht abgeschlossen sind. Aufgrund verschiedener Gründe verlief der Installationsprozess der Elektrogeräte unordentlich; vor der Installation der Geräte wurden keine Einzeltests durchgeführt. Jetzt werden nach der Kabelverlegung direkt vor Ort Signale gesendet, um die Schaltkreise zu testen. Muss eine Spannungsverstärker einmal praktisch kalibriert werden? Müssen Messgeräte für den Füllstand wie Differenzdruck-, magnetostraktions- oder Radarmessgeräte tatsächlich kalibriert werden? Ist für integrierte Ausgleichs-, Keil- und Rotordurchflussmesser eine Kalibrierung mit echtem Durchfluss notwendig? Vor Ort sollten keine Geräte vorhanden sein, die einer Prüfung unterzogen werden müssen. Wie wird ein Vor-Ort-Anzeigemesser kalibriert? Wie erkennt man, ob die ausgewählten Übertragungsgeräte und die Anzeigegeräte vor Ort genau sind? Wie groß ist der Fehler? Ich weiß nicht, nach welcher Norm ich suchen soll; ich weiß nur, dass integrierte Lochplatten keine Kalibrierung erfordern. Kann man nach dem Schaltkreistest direkt mit der Serienproduktion beginnen? Da man sich bei inländischen Messgeräten nicht ganz sicher ist, hoffe ich auf die Anleitung von Experten mit umfangreicher Projekterfahrung
Neue Instrumente müssen kalibriert werden. Die kleineren, einfachen Geräte kümmern wir in der Regel selbst um. Bei größeren Geräten muss der Hersteller vor Ort zusammen mit unseren Technikern die Kalibrierung durchführen, bis das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und den Anforderungen entspricht.
Druckmesser vor Ort, Bimetallthermometer, Druck- (Differenzdruck-)Sender, Gasdetektoren, Regelventile, Schalthebel usw. müssen einzeln kalibriert werden, bevor sie installiert werden. Schwimmer, Glasplatten-Liquidimeters usw. können nach der Installation mit Wasser kalibriert werden. Massenstrommesser können bei den zuständigen Prüfstellen für Messgeräte geprüft werden. Integrierte Ausgleichsgeräte, Keilventile, Rotationsmesser, Radar-, Ultraschall- sowie Bandförderer zur Messung des Flüssigkeitsspiegels verfügen nicht über eine Kalibrierfunktion; in solchen Fällen gilt die Prüfbescheinigung des Herstellers als Maßstab.
Falls keine Zeit oder Voraussetzungen vorhanden sind, gelten als Mindestanforderungen: Überprüfen Sie mit einem Stromkreis oder Messgerät Folgendes: 1. Ist der Druck des Druckwandlers bzw. des Differenzdrucks bei 0 ebenfalls 0? Bei Druck auf die Eingangsstelle des Druckwandlers sollte sich der Wert ändern. Bei einer einfachen Anordnung, wie z. B. an einer Wasserrohrverbindung, prüfen Sie, ob der Druckwandler eine numerische Anzeige bietet. 2. Magnetoelektrische und radarbasierte Höhenmessgeräte benötigen keine tatsächliche Kalibrierung, es ist jedoch notwendig, Änderungen des Flüssigkeitsspiegels nachzustellen, um zu überprüfen, ob der Messbereich des Geräts angemessen ist und ob sich der Flüssigkeitsspiegel tatsächlich verändert. Ist die Montageposition geeignet? 3. Weder integrierte Ausgleichs-, Keil- noch Rotationsmesser benötigen eine Kalibrierung mit echtem Durchfluss – es genügt, wenn die richtige Installation bestätigt ist. 4. Prüfung der Signale der Anzeigegeräte vor Ort. Auch bei der Fernübertragung wird in der Regel nur das Wichtige überprüft – natürlich kann man auch alles überprüfen. Anhand der Fragen, die Sie stellen, scheint Ihnen die Erfahrung zu fehlen; vermutlich wird die Arbeitsbelastung sehr hoch sein. Ein Profi schafft das in 1 Tag – du hingegen vielleicht nicht einmal in 10 Tagen: lol
Im Allgemeinen wird ein einzelnes Gerät nach den Einstellungen des Herstellers justiert, wobei der Messbereich selbst angepasst werden kann; Bitte lässt der Hersteller das Komplettset zur Überprüfung vorbeikommen.
In den Vorschriften ist ausdrücklich festgelegt, dass Geräte vor der Installation und Nutzung überprüft, kalibriert und getestet werden müssen. Kalibrierung und Prüfung sollten im Innenraum durchgeführt werden. Bei den Schleifenprüfungen sollte am Eingang für die Signale das Standardsignal der zu prüfenden Größe simuliert werden, anstatt direkt Werte über ein Bediengerät einzugeben. Die von Ihnen beschriebenen Vorgehensweisen entsprechen überhaupt nicht den Standards und Vorschriften und müssen korrigiert werden. Bitte beachten Sie dazu Teil 12 der Vorschriften.