Thread Content
Da die elektrischen Schalventile über Befehle des DCS zur Steuerung des Öffnens, Schließens und Stoppens verfügen sowie Anzeigen des DCS zum Zustand des Ventils bieten, ist es dann möglich, von den elektrischen Schalventilen eine Rückmeldung in Form eines analogen Signals im Bereich 4–20 mA zu verlangen? Welche Zusatzteile sind bei Bedarf erforderlich? Wie viel kostet es? Sind die elektrischen Schaltventile und die elektrischen Regulierventile zwei verschiedene Ventile, oder umfasst ein und dasselbe Ventil alle Funktionen und muss lediglich entsprechende Signale angeschlossen werden?
Ich verstehe nicht, warum für die Schaltventile ein zusätzliches Simulations-Rückkopplungssignal erforderlich ist
Das ist doch ein elektrischer Aktuator mit Mittelstopp-Funktion, oder? Beim Kauf sollte bereits diese Funktion enthalten sein. Falls eine Rückmeldung über die Ventilposition benötigt wird, könnte ein analoges Schaltkreisboard die Lösung sein! ! ! ! ! ! ! !
Im Allgemeinen muss bei Anlagen mit Zwangspause eine analoge Rückkopplung hinzugefügt werden, sonst weiß man nicht, in welcher Stellung sie angehalten hat.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von shiwendong am 14.06.2017 um 13:21 geändert. Ein explosionsgeschützter elektrischer Schalventil kann mit einem Rückkopplungsschalter mit analoger Signalausgabe von 4–20 mA ausgestattet werden – dieser zeigt den Öffnungs- und Schließgrad des Ventils an