Natürlich gibt es einen offensichtlich trockenen Knoten, und die anderen beiden? Gibt es ein Numar-Signal?
Ich würde auch gerne wissen, was das Erste bedeutet…?
Isolierung für digitale Signale – ein Eingang, zwei Ausgänge, Relaisausgang
Es handelt sich um ein Produkt der Marke P+F – schauen Sie doch in die Bedienungsanleitung, dort steht alles ganz genau.
S3 auf OFF stellt den linken mechanischen Kontaktschalter vor Ort dar. S3 auf ON entspricht am Feld der rechte Näherungsschalter.
Es scheint, als hättet ihr alle nicht verstanden, was ich gefragt habe
NAMUR-Typ-Schaltsignal oder Kontaktsignal.
Es ist das Icon für das Namur-Signal
S3 wird in die rechte II-Position geschoben – dabei handelt es sich um eine Eingangssignale für digitale Signale. S3 wird in die linke I-Position geschoben – dabei handelt es sich um einen Eingang für NAMUR-Signale. Der Schaltkreis mit zwei Widerständen stellt das äquivalente Schaltbild für NAMUR-Signale dar
1. Es handelt sich dabei lediglich um eine Trennwand zur Empfangnahme von Numar-Signalen, ausgestattet mit Funktionen zur Meldung von Kurzschlüssen und Unterbrechungen. 2. Die beiden vertikalen Linien im oberen Feld sind das Zeichen für den Eingabetyp „Numar-Signal“. Die beiden Elemente unten bezeichnen jeweils den Zustand eines Kurzschlusses oder einer offenen Schaltung – es handelt sich dabei nicht um den Typ des empfangenen Signals. 3. Im Zustand eines Kurzschlusses oder einer offenen Schaltung (Leitungsfehler) blinkt die rote LED, und alle Ausgangsschalter werden deaktiviert. 4. Der DIP-Schalter S3 steuert die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Fehlerausgangsfunktion. S2 ermöglicht es, den Ausgang des 2. Relais entweder als Signalausgang oder als Fehlerausgang einzustellen. S1 dient zur Auswahl des Betriebsmodus
Die drei Diagramme zeigen, dass drei Arten von Schaltsignalen angeschlossen werden können. Der einfachste Schalter ist der, der anzeigt, ob Strom fließt oder nicht. Das in einem Kasten dargestellte Signal ist ein Namur-Signal – kurz gesagt: Der Stromschwellenwert liegt bei 1,7 mA. Wenn der Wert darunter liegt, ist der Schalter eingeschaltet; wenn er darüber liegt, ist er ausgeschaltet. Mit zwei Widerständen kann man verschiedene Widerstandswerte wählen, um den möglichen Stromschwellenwert festzulegen.