Es gibt ein Projekt, bei dem die Druckwerte in der Ausgangsleitung der Pumpe gemessen werden müssen. Können Druckschwankungen Auswirkungen auf die Auswahl des geeigneten Druckwandlers haben? Welche Zusatzkomponenten sind erforderlich, wenn eine Verbindung mittels Schrauben verwendet wird? Ist eine Montage mit Flanschen möglich? In welcher Entfernung vom Pumpenausgang kann man das Problem der pulsierenden Drücke außer Acht lassen? Danke
Das sollte möglich sein! Pulsierende Druckmesser haben auch Flansche
Pumpenausgang --- Druckmesser ---- Rückflussventil ---- Absperrventil – das ist die Installationsreihenfolge. Bei einem einflanschigen Impulsdruckwandler wird empfohlen, ihn in einem Abstand von 2–3 Metern zu installieren. Ist der Abstand zu gering, treten große Schwankungen auf; ist er zu groß, entsteht eine größere Verzögerung. Überlegen Sie selbst, welcher Abstand am besten geeignet ist.
Wie weit vom Pumpenausgang der Drucksensor installiert werden sollte, ist etwas, was es zu erörtern und zu untersuchen gilt. Ich werde nach Informationen suchen, um mehr darüber zu erfahren.*
Der Druckmesser geht wirklich sehr schnell kaputt
Bei Bedarf werden Pufferbehälter oder U-Biegungen hinzugefügt.
Die Kolbenpumpe sollte an einem Ort mit mehr Dämpfung installiert werden – am besten an einem Ort, an dem die Druckschwankungen gering sind. Die Zentrifugalpumpe kann einfach wie gewohnt installiert werden!
Fügen Sie einen Dämpfungsschrauben hinzu, am besten wählen Sie eine Edelstahlmembran