Vor Ort werden mehrere Paare von abgeschirmten Computerkabeln sowie Trenn- und Summierbildschirme eingesetzt. An den Anschlussstellen der Geräte vor Ort ist es erforderlich, dass die Schirmleitungen an diese Anschlüsse angeschlossen werden. Doch nachdem die Isolierung des Kabels entfernt wurde, besteht das Kabel aus einem Gewebe aus Kupferdrähten. Wie wird das in der Praxis gelöst?
Normalerweise wird es nicht an der Anzeigeseite angeschlossen, sondern an der DCS-Seite
In der Regel erfolgt die Erdung einseitig, und sie wird einheitlich auf der Seite des DCS vorgenommen
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 8.6.2017 um 09:06 bearbeitet. Die Anschlüsse sind in der Regel steckbar – eine direkte Verbindung ist daher nicht besonders einfach herzustellen. Auch die Verwendung von Pressstiften zur Befestigung der Leitungen ist nicht praktikabel. Die Methode des Bindens der gelb-grünen Leitungen gehört zu den gängigen Methoden zur Erstellung einer Schirmung gegen Störungen. Ist das akzeptabel? Oder wenn Sie die Abschirmungsleitung so anschließen möchten, sollten Sie eine mit Abschirmungskompositband umwickelte Leitung bestellen, die über Kupferdrähte verfügt – so kann sie direkt angeschlossen werden. Ein Kupfergitter ist sicherlich nicht einfach anzuschließen.
Einfach geerdete, abgeschirmte Isolierbandumhüllungen mit Kupferdrahtleitern – ich verwende sie nur bei Hochspannungskabeln
Was bedeutet das Umwickeln mit einer abschirmenden Verbundschicht? Ist es ein Abschirmkabel? Bei der Befestigungsmethode – mit welchen Materialien wird konkret gearbeitet? Meint man damit, dass die Abschirmungsschnüre mit den gelb-grünen Drähten verschweißt werden? Wie wird das konkret gehandhabt? Danke
Mein Gott. Die erste Frage betrifft Kupferfolie oder Aluminiumfolie. Zweite Frage, Befestigen – verstehen Sie das nicht?
Wir gestalten alles mit Oberkontakten, aber vor Ort sehe ich, dass die Abschirmungsschichten einfach zusammengedreht und direkt mit Klebeband umwickelt werden.
Sind die Teilbildschirme und der Hauptbildschirm isoliert, wird der Teilbildschirm auf der Seite des Kontrollraums einseitig geerdet, während der Hauptbildschirm sowohl auf der Seite des Messgeräts als auch auf der Seite des Kontrollraums geerdet werden kann. Sind sie nicht isoliert, kann er entweder auf der Seite des Kontrollraums einseitig geerdet werden oder auf der Seite des Messgeräts – in diesem Fall bleibt die Seite des Kontrollraums ungeerdet