Wird der Motor nach dem Umstieg von manuell auf automatisch weiterlaufen?

2017-06-08View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von raifacn am 8.6.2017 um 23:36 bearbeitet. In chemischen Anlagen wird die Bedienungssäule auf „Manuell“ gestellt, anschließend wird der Motor vor Ort gestartet. Danach wird die Einstellung wieder auf „Automatisch“ gesetzt. Wird der Motor in diesem Fall weiterhin laufen? Wenn es weiterläuft, geschieht das über die Elektrik oder über das DCS-Programm? Wenn es weiterläuft, kann man nun in den Kontrollraum zurückkehren, um den Motor aus der Ferne zu überwachen – ohne Unterbrechung (es ist nicht notwendig, ihn erneut im DCS zu starten).
Reply #22017-06-09
Das geht nicht – die Steuerkreise für die Nähe und die Ferne sind getrennt voneinander angeschlossen. Jedes Mal, wenn der Wechsel stattfindet, wird der entsprechende Steuerkreis unterbrochen, wodurch der Motor zum Stillstand kommt.
Reply #32017-06-11
Das ist natürlich möglich. In den Motorsteuerungsblöcken von DCS gibt es in der Regel eine Funktion zur lokalen Überwachung, die einen störungsfreien Wechsel ermöglicht
Reply #42017-06-11
Automatisch sollte die Steuerung des Startens oder Stoppenden vom DCS übernommen werden. Ein manueller Wechsel in den Automatikmodus wird den Motor nicht zum Anhalten bringen, da der Motor selbstverriegelt ist.
Reply #52017-06-11
Die Steuerung des An- und Abschaltens des Motors erfolgt in der Regel durch Pulssignale, wobei anschließend eine elektrische Selbstverriegelung stattfindet. Somit sollte theoretisch ein Wechsel zwischen Fernsteuerung und lokaler Bedienung nach dem Start vor Ort den Zustand des Motors nicht beeinflussen
Reply #62017-06-12
Wie arbeiten DCS und die Elektrik zusammen? Unter normalen Bedingungen wird der Automatikbetrieb vom DCS gestartet und gestoppt. Im manuellen Betrieb sollte nach dem Start vor Ort das Startsignal auf der Seite des DCS nicht aktiviert sein; daher stoppt der Betrieb, sobald auf den Automatikmodus umgeschaltet wird. Zudem trennt der manuell/automatische Schalter während des Umschaltvorgangs kurzfristig die Sekundärkreise
Reply #72017-06-12
Das ist möglich. Bei größeren Anlagen wird normalerweise erst eine manuelle Startung vor Ort vorgenommen, anschließend wird der Automatikmodus aktiviert. Eine Fernsteuerung des Starts ist in der Regel nicht zulässig – besonders bei großen Anlagen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist :(

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.