Was bezeichnet diese interne Verbindungsleitung und welche Signale werden übertragen? Und was bedeutet GS bei der Interlockung? Bitte um Hilfe, danke!
Proportionalregelung des Durchflusses – Schalten Sie die Mahlanlage aus, sobald das GS-Ventil geschlossen wird
Schauen Sie sich die Legenden genauer an – die Steuerlogik wird dann klar
GS ist eine sicherheitsorientierte Steuerung (im Gegensatz zur fehlersicheren Steuerung SIS, deren Sicherheitsniveau höher ist). Unter Normalbedingungen wird die Verbindung unterbrochen (0), während bei Aktivierung der Steuerung die Verbindung hergestellt wird (1). Das GS auf der linken Seite übermittelt ein Signal bezüglich des niedrigen Durchflusses des Schleifwassers an das Steuerungssystem. Die dadurch ausgelösten Aktionen sind in der Regel das Anhalten der Pumpe sowie das Schließen der Ausgangsventile. Das GS auf der rechten Seite stellt ein Signal vom Steuerungssystem dar; dieses Signal aktiviert den Elektromagnetventil, wodurch die Druckluft im Membrangehäuse abgelassen wird. Dadurch wird das Ventil FV1001 geschlossen – schließlich handelt es sich um ein FC-Ventil. Das in der Abbildung dargestellte komplexe Steuerungssystem dient zur Regulierung des Verhältnisses von Mahlwasser auf Basis der Zufuhrmenge.
Es sollte sich um eine Doppel-Schleifen-Regelung mit Verhältnisregelung handeln – es besteht keine Kaskadenebene. Das Schleifwasser dient als Trägheitsmoment, ein weiteres Signal ist das Impulsmoment. Mit Stromfluss-Unterbrechungsschutz: FV1001 wird ausgeschaltet, und es könnten auch weitere Geräte stillgelegt werden.