Vor Ort befindet sich eine Dampfventil, bei der der Druck bei etwa 1,0 MPa liegt. Es handelt sich um ein inländisch hergestelltes Ventil, ausgestattet mit einem Fisher DVC6200-Regler – mit Rückkopplung. Im Anhang befindet sich nur ein Fisher-Positionierer sowie ein Norgren-Filter-Druckminderer. Nach der Selbstjustierung der Ventile tritt bei der Öffnungsweite ein Flattern auf; die Amplitude dieses Flatterns beträgt etwa ±3 %. Der Filter-Druckreduzierer wurde überprüft – er enthielt keine Verunreinigungen. An den Anschlüssen der Gasleitungen gibt es keine Lecks. Aber der Druckmesser an der Ausgangsstelle der Luftversorgung des Lokalisators springt ständig – um etwa 0,5 Kilogramm. Der Druck am Eingang der Luftversorgung des Positioniersystems ist stabil. Auch die Membranaktuatoren weisen keine Lecks auf. Weder zu lockerer noch zu fester Füllstoff kann dieses Problem lösen, bitte helft mir!
Überprüfen Sie das Eingangssignal – damit sollte in der Regel kein Problem sein. Anschließend justieren Sie die Position der Rückkopplungsleiste und befestigen Sie sie. Zum Schluss wird die Empfindlichkeitsgröße TUNING(C-M) mit 475 angepasst, um die Empfindlichkeit zu verringern. Nur zur Information!
Wir hatten auch schon so eine Situation, aber es ging um den Filter-Druckreduzierer
Zuerst werden die Schritte im 2. Stock überprüft. Wenn das immer noch nicht funktioniert, wird empfohlen, den Positionierer auszutauschen und zu überprüfen. Wenn danach alles in Ordnung ist, liegt das Problem beim Positionierer