Passt die Baufirma die Trennwände im Kabelträger an die tatsächlichen Gegebenheiten an?

2017-06-13View Original

Thread Content

Die Trennwände in den Kabelträgern für Messkabel dienen dazu, die intrinsisch sicheren und nicht-intrinsisch sicheren Messkabel voneinander zu trennen. Falls die Position der Trennwände auf den Planzeichnungen nicht geeignet ist und dadurch auf einer Seite viele Kabel vorhanden sind, während auf der anderen Seite kaum Kabel sind, kann der Ausführende unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedürfnisse die Position der Trennwände anpassen, nachdem die Kabel bereits verlegt und die Trennwände bereits installiert wurden? Ist das so einfach anzupassen?
Reply #22017-06-13
Die Trennwände werden in der Regel an den Boden der Schaltschrankgehäuse verschweißt. Falls eine Anpassung notwendig ist, muss man dem Hersteller im Voraus mitteilen, dass die Trennwände entsprechend angefertigt werden sollen.
Reply #32017-06-13
Natürlich können angemessene Anpassungen vorgenommen werden, die Frage ist, wie man sie vornimmt – einige davon sind qualitativ.
Reply #42017-06-13
Natürlich können angemessene Anpassungen vorgenommen werden, die Frage ist, wie man sie vornimmt – einige davon sind qualitativ.
Reply #52017-06-13
Wie Sie sagen, sind die Träger bereits installiert und die Kabel verlegt – es ist daher sehr schwierig, die Position der Trennwände zu ändern.
Reply #62017-06-13
Egal wie schwierig es ist, kann man sich anpassen – es handelt sich dabei um zusätzliche Arbeit, nur eine Frage der Kosten
Reply #72017-06-13
Die Breite des Kabelträgers muss anhand der Menge der Kabel berechnet werden; eine Volllast stellt somit einen Konstruktionsfehler dar. Die Anpassung der Trennwand an sich ist unangemessen. Aber ob und wie die Bauunternehmen Anpassungen vornehmen dürfen, muss in den Entwurfsplänen oder den Projektmanagement-Dokumenten klar geregelt werden – also ob zusätzliche Planungen vor Ort erlaubt sind.
Reply #82017-06-14
Solange Sie Geld zahlen, ist eine erneute Verlegung kein Problem. Wird bei der Planung Ihres Hauses die Auslastung der Kabelträger nicht berücksichtigt? Kein Wunder, dass das Design der Instrumente stets unterschätzt wird.
Reply #92017-06-14
Im Allgemeinen wird nach der Installation und Verlegung nicht mehr angepasst, denn das ist zu umständlich und schwierig. Wenn eine Seite bereits voll ist, wird die andere Seite wahrscheinlich auch nicht besonders leer sein, wodurch eine Anpassung sehr schwierig wird. Beim Entwurf sollte die Brücke so breit wie möglich gestaltet werden, um ausreichend Pufferfläche zu lassen.
Reply #102017-06-14
Es kann unter der Voraussetzung einer Designzustimmung angepasst werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.