Thread Content
Fehlerbeschreibung: Die Pegelstandsanzeige von 35LT4031 ist ungenau. Wenn sich der Pegelstand von 35LT4022 erhöht (von 50 % auf 90 %), ändert sich der Pegelstand von 35LT4031 nur geringfügig – zwischen 8 % und 10 %. In dem Behälter F3561 befindet sich Propylen; der Druck beträgt 23 KG, die Temperatur etwa 45 Grad. Der Messbereich von 35LT4031 liegt bei -4,4 bis -2,0 kPa. Auch der Doppel-Flansch-Kapillarmessumformer wurde bereits ausgetauscht. Die Dichte des Propylen beträgt 0,45. Der Abstand zwischen den beiden Flanschen beträgt 50 CM. Ich vermute, dass die Einstellungen des Messbereichs falsch sind – schließlich handelt es sich um Propylen in Form von Gas unter negativem Druck
Die genaueste Methode zur Beurteilung besteht darin, den Transmitter zunächst mit Standardgeräten zu kalibrieren und anschließend zu prüfen.
Stellen Sie den Messbereich auf -4,6 KPA bis -2,4 KPA ein. Bei niedriger Dichte ist der Messbereich begrenzt. Dual-Flansch-Wasserstandsmesser sind anfällig für Störungen – schon leichte Erschütterungen beim Einströmen des Fluids haben großen Einfluss
Der Doppel-Flansch-Füllstandsmesser ist gut, und es gibt auch einen LT-4022-Füllstandsmesser an der Anlage – dieser ist ebenfalls sehr gut. Der Messbereich liegt bei -12,6 bis -5,2. Der Abstand zwischen den Flanschen beträgt 150 CM, was für das Ein- und Ausfüllen ausreicht. Ob die Schwankungen beim Einbringen des Materials Einfluss haben, wurde oben erwähnt Heißt das, man kann solche Uhren nicht installieren?
Ich denke, das Messbereich ist in Ordnung, es muss nur die Menge der Migration überprüft werden. Ich stelle in der Regel zunächst das Messbereich ein (ohne Verschiebungsmenge). Nachdem der Doppel-Flansch-Sender installiert ist, führe ich eine Nullpunktkontrolle sowie Kalibrierung durch; danach wird die Verschiebungsmenge automatisch bestimmt. Es wird empfohlen, den Stand des Flüssigkeitsniveaus gemäß LT-4022 zu überprüfen und den Messgerät mit dem Handbediengerät an der aktuellen Stelle zu kalibrieren.
Heute wurde der LT-4031 erneut demontiert. An der Anzeige vor Ort wurde ein Wert von -4,60 KPA angezeigt – das ist ein normaler Wert. Nachdem der LT-4031 wieder in Betrieb genommen wurde, zeigte er einen Wert von 20 %. Der LT-4022 zeigte hingegen einen Wert von 66 %. Die magnetische Anzeige zeigt 65 %, das Radar zeigt ebenfalls 66 %. Man bat die Produktion, den Flüssigkeitsstand auf 62 % senken zu versuchen. Doch beim LT-4031 sank der Flüssigkeitsstand auf etwa 19 %. Insgesamt ist der Flüssigkeitsstand um etwa 6 CM gesunken. Der Abstand zwischen den beiden Flanschen des LT-4031 beträgt 50 CM. Das bedeutet also, dass der Flüssigkeitsspiegel mindestens um 12 % gesunken ist. Doch der LT-4031 zeigt nur etwa 19 % an. Auch das Gerät, das zuvor demontiert wurde, hat bei einem Drucktest gute Ergebnisse gezeigt. Zudem wird beim LT-4031 der Druck direkt am Gerät gemessen – im Gegensatz zum LT-4022, Radar sowie Magnetventilen. Es wird durch Verbindungsrohre zur Druckmessung genutzt.)