Thread Content
Wie im Titel, warte online, danke! !
Ja, nur wird die Datenmenge etwas zu niedrig angezeigt.
Der Transmitter zeigt 0 an und gibt außerdem „Error“ an, danke!
Der Transmitter zeigt 0 an und gibt außerdem „Error“ an, danke!
Der Differenzdrucksender misst einen negativen Differenzdruck, der außerhalb des unteren Messbereichs liegt. In der Regel wird der Wert am unteren Ende des Messbereichs angezeigt – also 0 kPa. In Prozent ausgedrückt ist das ebenfalls 0; nach dem Quadratwurzelziehen ergibt sich ebenfalls 0. Somit ist auch der tatsächliche Anzeigewert 0
Der Datenverkehr ist nicht richtig, aber es gibt ihn – nur in geringem Umfang.
Manche verwechseln den Rückfluss im Durchflussmesser mit einer falschen Installation der Düse: 1. Wenn es zu einem Rückfluss im Durchflussmesser kommt, ergibt sich durch die Düse ein negativer Druckunterschied – das heißt, der statische Druck auf der Oberstromseite der Düse ist niedriger als auf der Unterstromseite. Der Drucktransmitter erkennt diesen negativen Druckunterschied, und aufgrund der Berechnungen des Messgeräts sollte der angezeigte Durchflusswert 0 sein; 2. Wenn die Lochplatte in umgekehrter Richtung installiert wird, ist das durch sie erzeugte Differenzdrucksignal geringer als bei einer normalen Installation. Der Differenzdrucksensor erkennt dieses geringere Signal, und nach Berechnungen im Zweitwandler ist auch der angezeigte Durchflusswert niedriger ; 3. Die oben erwähnten Lochblechströmungsmesser beziehen sich auf Standard-Lochblechströmungsmesser (mit Erweiterung am Unterstromende des Lochblechs) ; Es gibt tatsächlich Durchflussmesser mit Lochplatte, die in beide Richtungen messen können – am unteren Ende der Lochplatte ist es genauso wie am oberen Ende: Es gibt keine Erweiterung, es handelt sich also um eine nicht-standardmäßige Lochplatte.
Negativer Differenzdruck – wie wird das berechnet? Ich verstehe nicht, welchen Differenzdruckmesser die Leute oben verwenden, von denen gesagt wurde, dass es dort einen Durchfluss gibt