HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sicherheitsbegrenzungsschalter

2017-06-21View Original

Thread Content

Sicherheitsklasse Isolierter Betrieb von P+F: Soll die Verbindungsbox nicht explosionsgeschützt, sondern isoliert oder explosionsgeschützt sein? Ist dieser Endschalter sicher, wenn die Außenseite eine intrinsisch sichere Verbindungsbox ist und die Innenseite aus gewöhnlichen Mikroschaltern (mechanisch) besteht?
Reply #22017-06-21
Innere Sicherheit ergibt sich aus der Herstellung von explosionsgeschützten Elektrogeräten gemäß der Norm GB 3836.4–2010, die ausschließlich für den Einsatz in Kohlebergwerken bestimmt sind. Explosionsgeschützte Elektrogeräte werden in Kategorien wie explosionsgeschützte Geräte mit Isolationsmaßnahmen, Geräte mit erweiterten Sicherheitsmaßnahmen sowie Geräte mit intrinsischer Sicherheit eingeteilt. Bei Geräten mit intrinsischer Sicherheit sind alle Schaltkreise intrinsisch sicher – das bedeutet, dass weder elektrische Funken noch Wärmeeffekte, die bei normaler Betriebsweise oder unter bestimmten Störbedingungen entstehen, in der Lage sind, eine explosionsfähige Mischung zu entzünden. Das bedeutet, dass diese Art von Elektrogeräten nicht durch einen explosionsgeschützten Gehäuse oder Füllstoffe vor Explosionen geschützt werden. Stattdessen liegt die Energie der elektrischen Funken oder der Wärmeeffekte, die bei normaler Nutzung oder bei Störungen entstehen, unter 0,28 mJ. Das entspricht einer Gaskonzentration von 8,5 % – der konzentriertesten Konzentration, bei der eine Explosion möglich ist – und somit auch der minimalen Zündenergie
Reply #32017-06-21
Wenn der Arbeitsbereich keine explosionsgeschützte Zone ist, ist das nicht notwendig
Reply #42017-06-23
„Intrinsic Safety“ bezieht sich auf Schaltungen. Für Inertialmessgeräte eignen sich Steckdosen, die inertial sind und wasserdicht sind – auch im Freien verstößt man so nicht gegen die Vorschriften zur Explosionsschutz. Natürlich sollten sie zumindest vor Wasser und Staub geschützt sein.
Reply #52017-06-23
Es handelt sich um ein explosionssicheres Gerät. Einfach und direkt – kein Problem
Reply #62017-09-01
Sicherheitsklasse Isolierter Betrieb von P+F: Soll die Verbindungsbox nicht explosionsgeschützt, sondern isoliert oder explosionsgeschützt sein? Antwort: Unter normalen Umständen benötigt ein intrinsisch sicheres P+F-Produkt eine entsprechend intrinsisch sichere Verbindungsbox. Tatsächlich ist es nicht die Box selbst, die intrinsisch sicher ist, sondern vielmehr alle Komponenten im Inneren der Box, die den Anforderungen für intrinsische Sicherheit entsprechen. Nur so handelt es sich um ein intrinsisch sicheres Produkt. Wenn Sie eine Nicht-Ex intrinsische Box verwenden, dann kann das dazu führen, dass das gesamte integrierte Produkt über den Ex intrinsischen Bereich hinausgeht – das ist Unsinn. Benan schaut nicht auf deine Box, sondern auf alle integrierten Komponenten. Ist dieser Endschalter sicher, wenn die Außenseite eine intrinsisch sichere Verbindungsbox ist und die Innenseite aus gewöhnlichen Mikroschaltern (mechanisch) besteht? Antwort: Unter einem intrinsisch sicheren Gehäuse verstehe ich vorerst, dass alle Komponenten im Inneren des Gehäuses intrinsisch sicher sind. Aber selbst dann ist diese Verwendung absolut unzulässig, denn der mechanische Schalter ist an sich nicht intrinsisch sicher – er fällt somit außerhalb des Bereichs der intrinsischen Sicherheit.
Reply #72017-09-10
Es gibt Sicherheitsauslöser für mechanische Schalter, die intrinsisch sicher sind.
Reply #82017-09-13
Wenn sich für die Verwendung von Intrinsic-Safe-Messgeräten entschieden wird, müssen auch die Steuerkabel Intrinsic-Safe sein. Zudem ist ein Sicherheitsgitter im Schrank notwendig, um zu verhindern, dass die elektrischen Ströme im Messgeräteschrank Einfluss auf die Intrinsic-Safe-Messgeräte haben.
Reply #92017-09-18
Muss unser Biogas-System explosionssicher sein? Das Unternehmen möchte Geld sparen.
Reply #102017-12-08
Sicherheitsgeräte erfordern eine Begrenzung des Eingangssstroms und verringern intern ihre eigene Impedanz.
Reply #112018-01-04
Hat der Cherry-Taster D41X eine Intrinsische-Sicherheit-Zertifizierung? Kann ein nicht-inertes Bauteil in einem inerten Schaltkreis installiert werden?
Reply #122018-01-04
Wenn es sich um ein Gasversorgungssystem handelt, das für den privaten Gebrauch dient, dann werden im Inland in der Regel keine Explosionsschutzmaßnahmen getroffen; Im Ausland werden zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel Detektoren für Lecks und Feuerlöscher ; Für relativ zentralisierte Produktionsbetriebe wird weiterhin empfohlen, explosionssichere Lösungen zu verwenden; in Umgebungen mit Erdgas ist in der Regel eine intrinsisch sichere Explosionsschutzlösung geeignet ; Die zusätzlichen Kosten sind für den Schalter selbst eigentlich nicht sehr hoch, haben aber dennoch Auswirkungen auf die Gesamtinvestition.
Reply #132018-01-05
So verstehe ich es: Das Konzept der intrinsisch sicheren Explosionsschutz bedeutet, den Stromenergiewert in dem gesamten Schaltkreis zu begrenzen. Die Zertifizierung bezieht sich auf ein Gesamtkonzept. Tatsächlich müssen die Benutzer der intrinsisch sicheren Schalterkomponenten von Pilz selbst die Verkabelung vornehmen – ohne Überprüfung kann nicht garantiert werden, dass diese Anforderungen erfüllt werden.
Reply #142019-08-08
Meiner Ansicht nach sind in den intrinsisch sicheren Systemen mechanische Schalter und Tasten einfache Geräte, die keine Zertifizierung benötigen und direkt verwendet werden können! Die Gründe sind dort zu finden, was andere gesagt haben: https://bbs.hcbbs.com/thread-1579116-1-1.html sowie in den Informationen zur Sicherheitsausrüstung der Firma Longfei: Longfei ist schließlich ein großes Unternehmen – es wird sicherlich keine falschen Angaben machen. Das bedeutet, dass ein mechanischer Schalter (zum Beispiel ein Schalter zur Rückmeldung der Ventilposition, eine gewöhnliche, nicht explosionsgeschützte Variante) + ein intrinsisch sicheres Kabel + ein Sicherheitsgitter die Anforderungen an die Sicherheit von intrinsisch sicheren Schaltkreisen erfüllen. Außerdem sind die Anschlussterminals von Intrinsic-Safety-Systemen sicherlich keine Energiespeicherelemente, sodass es sich um einfache Geräte handelt, die direkt in explosionsgeschützten Bereichen eingesetzt werden können. Zum Beispiel verfügen viele intrinsisch sichere Sensoren vor Ort gegen Explosionen nur über ein 1 Meter langes Kabel und keine eigene Verbinderkassette. Dafür müssen wir Steckverbinder verwenden, um sie mit dem intrinsisch sicheren Kabel zu verbinden. Soweit ich das verstehe, kann man für diesen Anschluss einfach eine gewöhnliche, nicht explosionsgeschützte Verbinderkiste verwenden – oder man verzichtet ganz auf eine Verbinderkiste und verdreht die Kabel einfach miteinander, wobei man sie anschließend mit Isolierband umwickelt. Das sollte auch funktionieren und die Sicherheit des intrinsisch sicheren Schaltkreises nicht beeinträchtigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.