Warum hängen die digitalen Zustände „offen“, „geschlossen“ sowie „Hochsignal“ und „Tiefsignal“ miteinander zusammen? Man geht davon aus, dass nach der Eingabe in den DCS der Wert nicht mehr invertiert wird, d.h., es handelt sich um einen normal offenen Zustand – was zu einer Schließung des Schaltkreises führt (Alarm oder Interlock). Ein geschlossener Zustand bedeutet, dass der Schaltkreis unterbrochen ist. Egal ob über oder unter dem tatsächlichen Wert angegeben – es muss ein grundlegendes Prinzip geben. Wenn der Kabelbruch auftritt, muss die DCS doch Alarm schlagen, damit man davon erfährt. In diesem Fall handelt es sich sicherlich um einen normalgeschlossenen Schalter. Warum gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, entweder zu hoch oder zu niedrig anzugeben, und warum behaupten viele Menschen das Gegenteil?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhysen am 23.06.2017 um 10:32 bearbeitet. Wenn das Kabel der DI-Schleife unterbrochen ist, betrachtet das System dies nicht als Fehler. Es wird angenommen, dass das Signal dieser Schleife abgebrochen ist. Deshalb gibt es im DCS keine Meldung über einen Fehler in dieser Schleife. Bei Sicherheitsschleifen hingegen wird in der Regel eine „0-Sicherung“ verwendet – auch ein unterbrochener Kreis löst dann eine Sicherheitsreaktion aus
Denn bei der Interlocksysteme wird in der Regel negative Logik verwendet. Bei dieser Logik gilt als Alarmbedingung immer ein unterbrochener Knoten – egal ob es sich um einen zu hohen oder zu niedrigen Wert handelt. Das bedeutet, dass der Knoten im Normalbetrieb – egal ob über- oder unterschätzt – geschlossen ist und nur bei einem Alarm geöffnet wird. Unterbewertung führt zu einer normal offenen Verbindung, Überbewertung zu einer normal geschlossenen Verbindung.
Vielen Dank für Ihre Antwort. “Den Teil vor „Unterbewertung führt zu Normal offen“ verstehe ich, und den Teil hinter „Überbewertung führt zu Normal geschlossen“ verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht den Begriff „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“. Wenn bereits erklärt wurde, dass bei normaler Betriebsweise die Kontakte geschlossen sind und bei Alarmzustand geöffnet werden, dann bedeutet doch „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“, dass die Kontakte im Normalfall geöffnet sind und beim Alarmzustand geschlossen werden, oder?
Vielen Dank für Ihre Antwort. “Den Teil vor „Unterbewertung führt zu Normal offen“ verstehe ich, und den Teil hinter „Überbewertung führt zu Normal geschlossen“ verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht den Begriff „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“. Wenn bereits erklärt wurde, dass bei normaler Betriebsweise die Kontakte geschlossen sind und bei Alarmzustand geöffnet werden, dann bedeutet doch „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“, dass die Kontakte im Normalfall geöffnet sind und beim Alarmzustand geschlossen werden, oder?
Vielen Dank für Ihre Antwort. “Den Teil vor „Unterbewertung führt zu Normal offen“ verstehe ich, und den Teil hinter „Überbewertung führt zu Normal geschlossen“ verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht den Begriff „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“. Wenn bereits erklärt wurde, dass bei normaler Betriebsweise die Kontakte geschlossen sind und bei Alarmzustand geöffnet werden, dann bedeutet doch „niedriges Signal bei konstanter Schaltstellung“, dass die Kontakte im Normalfall geöffnet sind und beim Alarmzustand geschlossen werden, oder?
Immer offen/immer geschlossen bedeutet, dass der Zustand beibehalten wird – entweder im offenen oder im geschlossenen Zustand –, solange von außen nichts darauf einwirkt. Der Normalzustand ist offen. Wenn beispielsweise der Flüssigkeitsspiegel unter 1000 mm liegt, wird ein Alarm ausgelöst. Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter 1000 mm ist, berührt die Flüssigkeit die Öffnerkontakte nicht – sie bleiben daher im offenen Zustand und es wird weiterhin ein Alarm ausgelöst. Wenn der Flüssigkeitsspiegel hingegen über 1000 mm liegt, werden die Öffnerkontakte gedrückt, wodurch sie geschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsstand erneut auf 1000 fällt, trennen sich die Kontakte wieder, wodurch ein Alarm ausgelöst wird. Wir sind der Ansicht, dass bei einem Pegel über 1000 mm ein Normalzustand vorliegt. Bei der übermäßigen Anzeige gilt dasselbe wie bei der normal geschlossenen Verbindung.
Danke, jetzt verstehe ich es. Der Pegelschalter ist ein sehr anschauliches Messgerät, das leicht zu analysieren ist. Im natürlichen Zustand berührt das Prozessmedium den Pegelschalter nicht – das ist also der „Normalzustand“. Bei einem zu niedrigen Pegel berührt das Medium ebenfalls den Pegelschalter nicht. Da in diesem Fall ein Alarm ausgelöst werden muss, handelt es sich um einen normal offenen Schalter. Aber bei zu niedrigen Werten bezüglich Druck, Temperatur und Durchfluss-Schalter. Bei einem Wert unterhalb einer bestimmten Grenze wird ein Alarm ausgelöst. Um festzustellen, ob der Zustand des Messgeräts bei einem Wert unter diesem Niveau ein natürlicher Zustand ist, muss man die interne Konstruktion des Messgeräts kennen?