Der Sensor des Vortex-Flowmessers wurde beschädigt
Thread Content
FallanalyseDatum: 26.6.2017
Ort: Yongheng Webband
Betroffenes Gerät: Vortex-Strömungsmesser
Durchmesser: DN80
Störung: Unstabile Momentanströmung – obwohl am Ort kein Dampf verwendet wird, wird dennoch eine relativ hohe Strömungsmenge angezeigt. Lösung des Problems, bei dem der Durchfluss nach Schließen der Einlassventile null ist: Es wurden alle Parameter überprüft – es gab keine Probleme. Es waren auch keine Störungssignale vorhanden. Der Strom wurde abgeschaltet und die Signalplatine ausgetauscht. Nach erneutem Einschalten blieb das Problem weiterhin bestehen. Es wurde vermutet, dass mit der Sonde ein Problem vorliegt. Nachdem die Luft abgelassen worden war, wurde die Sonde demontiert – dabei stellte sich heraus, dass die äußere Schutzhülle der Sonde beschädigt war. Nach dem Einbau einer neuen Sonde funktionierte alles wieder einwandfrei: Der Durchfluss blieb stabil und genau. Bei keinem Druck ist der Durchfluss null, der Fehler ist beseitigt.