Während der jüngsten Projektkalibrierung wurde festgestellt, dass viele Siemens-Positionierer selbst im Manuellmodus Rauschphänomene aufweisen. Dabei wurden bereits Leckagen sowie Rückkopplungsprobleme ausgeschlossen; doch wie man diese Probleme behebt, ist unbekannt. Ich hoffe auf Anleitung von Experten.
In unserer Anlage werden zur Steuerung der Ventile Siemens-Positionierer verwendet – es tritt dieses Phänomen auf
Man kann die Bedienungsanleitung anschauen; darin gibt es anscheinend einen Wert namens Empfindlichkeitszeit, den man auf den Minimum-Wert einstellen sollte. Die Siemens-Positionierer haben hohe Anforderungen an das Messluftsystem. Achten Sie darauf, dass die Leitungen für die Messluft gründlich gereinigt sind und keine Feuchtigkeit enthalten.
Überprüfen Sie die Gaswege sorgfältig. Wenn Lecks ausgeschlossen werden können, kann man versuchen, die Breite des Todeszonenbereichs zu erhöhen – dadurch lässt sich das Phänomen des Turbulierens effektiv vermeiden
Neben der Instrumentierungstechnik muss auch berücksichtigt werden, dass die Abstände zwischen den Ventilen sowie anderen Strömungshindernissen wie Biegungen nicht den Vorschriften entsprechen. Dadurch kann es zu Turbulenzen am Ventilkörper kommen; in schweren Fällen kann es sogar zu Schäden durch Kavitation kommen.
Dieses Phänomen tritt bei allen Siemens-Positionierern auf; bei Fisher und Yamatake kommt es vor Ort nur selten vor
Völlig richtig, fast aus diesem Grund, es gibt keinen anderen Grund.
Ich persönlich glaube, dass es am Prinzip des Lokalisators liegt, insbesondere in Kombination mit dem Beschleuniger, auch Verstärker genannt. Die Rückkopplung von Siemens ist eine kontaktbasierte Rückkopplung, die stark von Vibrationen beeinflusst wird. In Anlagen sowie in Situationen, in denen eine präzise Steuerung erforderlich ist, eignen sich die kontaktlosen Positionierer der M11-Serie von Aka oder die Düsenpositionierer von Yamata für eine bessere Lösung des Problems.