Muss die Mittelverbindungsbox des Instruments geerdet werden?

2017-06-26View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: Lasst uns besprechen, ob die Verbindungsbox in der Mitte des Instruments geerdet werden muss Sollte es notwendig sein, wird die Erdeung an den Flachstahl-Erdenanschlüssen von Elektrogeräten, Gebäuden oder Säulen in Leitungsrohren vorgenommen?
Reply #22017-06-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von waneng am 27.06.2017 um 15:59 bearbeitet. Die Verbindungsboxen in den Instrumenten müssen sicher geerdet werden. Dabei wird ein gelb-grüner Erdungskabel verwendet, um diese Boxen mit den bereits mit der Erde verbundenen Metallleitern zu verbinden – beispielsweise mit Stahlkonstruktionen, Kabelträgern oder Leitungsschächten. Die Abschirmung der Messgeräte erfolgt durch die getrennte Verbindung der Zweigkabel mit den Mehradernkabeln über die Steckverbinder. Das gemeinsame Abschirmgehäuse des Mehradernkabels sollte auf der Seite der Verteilerbox in der Regel frei hängen, während es im Kontrollraum an das Arbeitsnetz angeschlossen wird.
Reply #32017-06-27
Auf dem Dachboden. Zusätzlich noch: Mit Mehrfachleitungen sind die Hauptkabel gemeint, die von der Verbindungsbox zum Schrank führen. Die Nebenleitungen hingegen sind die Kabel, die von der Verbindungsbox zu den Messgeräten vor Ort führen. Zunächst sollte man eines ausschließen: In einigen Konzepten werden die Abschirmungen der Hauptkabel und Nebenleitungen in der Verbindungsbox über Steckverbinder miteinander verbunden. In diesem Fall gilt die Abschirmung als eine einzige Schicht. In diesem Fall muss die Kabelabschirmung nur indirekt am Schrank angeschlossen werden – auf der Seite der Messgeräte kann sie frei hängen. Die Abschirmung des Hauptkabels muss einseitig geerdet werden, das heißt, es soll in den Schaltschränken zentral geerdet werden. Daher bleibt die Seite der Verbindungsbox ungeerdet. Zudem sollten sowohl die Gesamtabschirmung als auch die Teilabschirmungen des Hauptkabels in den Schaltschränken zentral geerdet werden – das unterscheidet sich von der Vorgehensweise im Obergeschoss ; Die Abschirmung des Verzweigungskabels hängt frei, die Verbindungsbox ist geerdet.
Reply #42017-06-27
Die Vorschriften besagen, dass bei einer Spannung von unter 36 V keine Erdung erforderlich ist. Gleichzeitig legen die Vorschriften fest, dass die Abschirmung auf der Seite des Steuerraums einseitig geerdet werden muss (Arbeitserdung), wodurch eine zuverlässige und feste Verbindung gewährleistet wird. Die Verwendung einer Erdung an der Stahlkonstruktion oder am Schutzrohr ist keine normgerechte Art der Erdung; die Zuverlässigkeit kann dabei nicht gewährleistet werden. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die nur dazu dienen, die Anforderungen von ignoranten Prüfern zu erfüllen. Gemäß den strengen Vorgaben müssen alle Anschlüsse entweder vom speziellen Erdungsknoten für die Elektrik abgeleitet werden oder über eigene Leitungen vom elektrischen Erdungsnetz angeschlossen werden.
Reply #52017-06-27
Nur Abschirmung berücksichtigen: Wenn die DCS-Seite eine Mehrpunkt-Entkopplung erfordert, müssen Entkopplungs-Kupferbänder eingebaut werden, und in Zusammenarbeit mit dem Elektrotechnikteam muss ein Entkopplungsnetz erstellt werden. Wenn eine einpunktige Erde gemäß den Vorschriften realisiert wird, ist es nicht notwendig, eine Erdeverbindung einzurichten; stattdessen müssen spezielle Anschlüsse verwendet werden, um die Kontinuität der Abschirmung aufrechtzuerhalten. Wenn im Verteilerkasten Niederspannungsleitungen vorhanden sind, muss eine Schutzverdrahtung berücksichtigt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.