Das Unternehmen hat einen neuen elektromagnetischen Durchflussmesser angeschafft. Wenn das Rücksignal an die entsprechenden Kontakte des FM148C angeschlossen wird, wird der Durchflusswert im DCS nicht angezeigt. Auf dem Messgerät vor Ort wird jedoch ein Durchflusswert angezeigt. Mit einem Multimeter am Anschluss des Moduls wurde gemessen – dabei ergab sich ein Eingangsspannungsstrom von 38 mA. Was ist hier der Grund dafür?
Hat die DCS-Steckplatte eine Stromversorgung? Deaktivierung der Funktion zur Verteilung von Stromsignalen
Soll man versuchen, das Kabel zu entfernen und die Ausgangskontakte des elektromagnetischen Durchflussmessers zu überprüfen, um den Stromwert zu messen? Könnte es sein, dass die 4–20 mA-Ausgangsleitung aktiv ist und dadurch das Kommunikationsmodul des Durchflussmessers beschädigt wurde?
Ihr elektromagnetischer Durchflussmesser sollte ein Vierleitersystem sein, und die Anschlussterminals von Endress+Hauser sollten passiv sein. 38MA sollte mit dem aktiven Abschnitt verbunden sein.
Bei einem Vierleitersystem muss der Sicherheitszaun von Allen-Bradley an Pin 89 angeschlossen werden; der Steckkarte sollte Pin 14 zugeordnet werden
Die Messung mit dem elektromagnetischen Durchflussmesser ergab einen Stromwert von 8,5 mA. Wenn die Signalkabel mit den entsprechenden Anschlüssen des Moduls verbunden werden, liegt der Stromwert bei etwa 30 mA. Wenn die Kabel wieder entfernt werden, sinkt der Wert auf 8,5 mA. Das Problem liegt sicherlich am Modul oder am Gehäuse. Doch nachdem mehrere Module ausgetauscht wurden, blieb das Problem bestehen. Es handelt sich dabei um einen Durchflussmesser mit 2-Leiters-Signalübertragung. Ich verstehe das nicht mehr
Die Ausgangsspannung des elektromagnetischen Durchflussmessers liegt bei 4–20 MA. Dabei beträgt die tatsächliche Ausgangsspannung 38 MA – das ist eine zu hohe Spannung. Es gibt nur zwei mögliche Gründe dafür: Entweder ist die Spannung zu hoch, oder der Widerstand ist zu gering. In diesem Fall liegt wohl die Ursache in der zu hohen Spannung. Möglicherweise verfügt Ihr elektromagnetisches Durchflussmesser über einen aktiven Ausgang, und auch Ihre Steckkarte hat einen aktiven Ausgang. Wenn beide miteinander verbunden werden, überschreitet die Spannung 24 V. Ich empfehle Ihnen, die Spannung zu messen – sie wird sicherlich über 24 V liegen. In diesem Fall sollten Sie die Steckkarte mit einem passiven Ausgang verwenden. Falls es sich um ein Allen-Bradley DCS handelt, müssen Sie die Eingangskontakte des Sicherheitsgeräts austauschen. Messen Sie bitte nach, ob dort keine Spannung anliegt – versuchen Sie es einfach