Die Signalausgabe ist stabil, der Positionierer funktioniert einwandfrei, die Ventile verkeilen sich nicht und es gibt kein Leck. Warum atmet das System nach dem Umstellen auf Automatikmodus selbst? Liebe Experten, bitte helft dabei, die Ursachen zu analysieren
Welches Antriebssystem hat Ihre Ventil?
Kontaktieren Sie den Prozessingenieur, um in den Manuellbetrieb zu wechseln – das Regelventil zeigt weiterhin Schwankungen auf. Es kann versucht werden, den Positionierer auszutauschen und zu prüfen, ob sich dadurch etwas ändert. Falls weiterhin solche Schwankungen auftreten, liegt vermutlich ein Problem mit dem Ausgangssignal des Sicherheitsgitters vor. In diesem Fall sollte das Sicherheitsgitter ausgetauscht werden – die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem am Sicherheitsgitter liegt, ist hoch. Ich hatte das gleiche Problem mit dem Temperatur-Sicherheitsrelais (P+F): Die Temperaturanzeige im DCS schwankte (intermittierend, ohne erkennbaren Muster). Bei der Überprüfung der Wärmewiderstände vor Ort sowie der Verkabelung wurden keine Probleme festgestellt. Schließlich wurde das Sicherheitsrelais ausgetauscht – dadurch wurde das Problem gelöst. Versuchen Sie doch, den Sicherheitsgitter zu wechseln!
Der Einlassstrom sowie die Drehzahl der Zentrifuge werden in der Regel stufenweise gesteuert. Der Stotterverhinderungscontroller des CCS gibt Signale aus, mit denen die Stotterverhinderungsventile reguliert werden. Da es nach dem Umstellen auf Automatik zu Turbulenzen kommt, sollte man zunächst versuchen, das System im Manuellmodus zu betreiben. Falls weiterhin Turbulenzen auftreten, muss überprüft werden, ob die Konfiguration des Turbulenzschutzsystems korrekt ist.