Nach dem Neustart des Systems wegen Stromausfalls: Einige Prozesswarnwerte haben sich geändert. Können diese wieder zurückgesetzt werden? 2: Es gibt außerdem einen Fall, in dem die Anzeige des Elektromagnetventils nicht mit der tatsächlichen Situation übereinstimmt (zentrale Steuerung schaltet aus, vor Ort bleibt es eingeschaltet). Wie soll das behoben werden?
1. Nach einem Stromausfall und Neustart ändern sich die Prozesswarnwerte. Wenn man diese auf dem Bildschirm vorübergehend ändert, werden sie nach dem Stromausfall wieder zurückgesetzt. Man muss die Änderungen daher im Programm vornehmen und sie anschließend in den CPU laden, damit sie nicht verloren gehen. Temporäre Änderungen können auch über WICC vorgenommen werden, kehren aber nach einem Stromausfall wieder zu den ursprünglichen Werten zurück. 2, Der Elektromagnetventil hat keine Rückmeldung. Man sollte die Rückmeldung des Ventils betrachten – auf dem Bildschirm sollte angezeigt werden, ob der Elektromagnetventil im geöffneten Zustand ist. Wenn das Ventil jedoch als geschlossen angezeigt wird, obwohl der Elektromagnetventil eigentlich offen sein sollte, dann handelt es sich dabei um ein FO-Ventil. Ihre Beschreibung ist unklar.
1. Es lässt sich wieder ändern, man sollte einen Fachmann aufsuchen. 2. Wahrscheinlich ist die Verkabelung vertauscht – funktionieren auch die anderen Ventile in umgekehrter Weise?
1. Es ist notwendig, die verschiedenen Alarmwerte herunterzuladen. Wenn man direkt mit Setp7 justiert, muss dieser Wert hochgeladen werden, um Konsistenz nach dem Neustart zu gewährleisten. Das zweite Problem ist vermutlich nicht klar genug formuliert. Falls es Unstimmigkeiten gibt, muss man prüfen, ob die tatsächliche Situation vor Ort übereinstimmt oder ob die Anzeige im Kontrollraum korrekt ist – anschließend kann man die Fehler beheben.
1. Nutzen Sie Download und Upload geschickt: Beim Debuggen mit setp7 müssen die letzten Einstellparameter in den Übertragungsrechner hochgeladen werden, damit nach einem Neustart alles gleich bleibt und die Debugging-Parameter bei der Herunterladung des Programms nicht verloren gehen. Die zweite Frage ist, den tatsächlichen Zustand zu ermitteln und dann auf die richtige Anzeige umzustellen.
Die Parameter können über den Touchscreen wieder geändert werden. Bei der Elektromagnetventil meinen Sie wohl die Rückmeldung, oder? Wenn die Rückmeldung der Ventile entgegengesetzt ist, kann man die Verbindungen vor Ort direkt anpassen. Falls damit gemeint ist, dass die Befehle für die Elektromagneten falsch sind (das ist eher unwahrscheinlich), dann kann man in Step7 einfach die Logik für DO umkehren. Ich hoffe, das ist richtig verständlich – nur zur Information
Wenn es sich um ein Programm unter PCS7 handelt, gibt es eine Option: „Parameter zurücklesen“. Diese sollte aktiviert werden – dadurch werden Ihre PID-Parameter sowie die Alarmwerte gespeichert. Bei der regelmäßigen Wartung sollten regelmäßig Backups der Programme angefertigt werden. So kann man auf die vorherigen Versionen zurückgreifen, falls ein Herunterladen fehlschlägt – und muss dadurch nicht in Panik geraten.