Hilfe – Flüssigkeitsstand – 0001 – Radarmessung des Flüssigkeitsstands, Endress Hauser FM52

2017-07-16View Original

Thread Content

Hier gibt es einige Fragen, bei denen ich um Hilfe von Experten für Instrumenteneinstellungen und -ingenieure bitte. Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Radar-Spiegelmeßer FM52 von Endress Hauser. Unterschied zwischen [andere Medien] und [wassergebundene Medien (DC>=4)] bei der Justierung von Radar-Levelmessern? Warum tritt nach der 【Unterdrückung】 beim Radar-Füllstandsmesser dennoch das Phänomen der 【vollen Auslenkung】 auf? Der Radar zeigt einen normalen Anstieg des Flüssigkeitsspiegels im Tank an, während der Wert für den Rückgang des Spiegels unverändert bleibt. Warum ist das so? Gehört das Echo oft verloren? ? Wie wird die Distanz des Blindbereichs eingestellt, und in welchen Fällen ist es notwendig, einen Blindbereich einzurichten? Unterschied zwischen 【Standard-Prozesstank】 und 【Speichertank】 – warum gibt es bei Radar-Laufmessgeräten diese beiden Optionen? 【Leerzeichen】Kann der Wert höher sein als die Höhe des Behälters? Welche Auswirkungen hat es, wenn die Leerräume zu groß oder zu klein sind? Welche Unterschiede gibt es bei den „Linearisierungsarten“ zwischen Behältern mit flachem Boden, liegenden Behältern und Behältern mit konischem Boden? Welche Auswirkungen hat eine falsche Auswahl auf den Radar-Schichtmesser? Selbststeuernde Messgeräte
Reply #22017-07-25
Meine persönliche Ansicht, ausschließlich als subjektive Einschätzung in meinem eigenen Namen. Begegnung und Austausch im Lernen*. 1. Die Intensität der Radar-Echoe ist in verschiedenen Medien unterschiedlich, daher muss zwischen Wasser oder anderen Medien unterschieden werden (zum Beispiel beträgt die Signalintensität im Wasser 14.000 mV, bei Rohöl liegt sie vielleicht bei etwa 4.000 mV oder sogar bei nur 400 mV).
2. Bezeichnet „Unterdrückung“ das Filtern? Wenn es um Filterung geht: Wenn die Stärke des Filters größer ist als die Stärke des Signals, kann dies dazu führen, dass das Signal verloren geht. In solchen Fällen kann es zu einem Signal kommen, das den vollen Messbereich überschreitet – bei Rosemount zeigt sich das beispielsweise in einem Ausgangsstrom von 22 mA. Tatsächlich hat der Radar-Levelmesser den Flüssigkeitsstand nicht erkannt und versucht daher, ihn herauszufinden; dadurch wird der Ausgangsstrom über den vollen Messbereich hinausgehen. 3. Wie schnell steigt oder fällt der Flüssigkeitsstand? Welche Dämpfungsdauer haben Sie eingestellt? Und wie lange dauert es in etwa, bis der Radar-Levelmesser reagiert? 4. Verlust des Echo: Dies kann daran liegen, dass die Signalstärke zu gering ist, oder an Hindernissen im Behälter, an Ablagerungen am Signalgenerator oder an den Bedingungen innerhalb des Behälters usw.
5. Aufgrund ihres Funktionsprinzips haben Radarpegelmesser bestimmte Anforderungen hinsichtlich des Messbereichs. Zu große Entfernungen, zu geringe Entfernungen oder zu große Neigungswinkel beeinträchtigen die Messung. Die Bereiche, in denen keine Messung möglich ist, werden als „Totzonen“ bezeichnet. Im nominalen Messbereich des Instruments ist der häufigste Totraum ein kurzer Abschnitt in der Nähe der Sendeeinheit. Für die Blindzone setze ich in der Regel eine Toleranzzone ein – also einen Abstand unterhalb der Montagestelle des Radar-Levelmessers. Dieser Abstand beträgt in der Regel 200–300 mm. Falls es zu viele Störsignale gibt und die Prozessbedingungen es zulassen, wird ein größerer Abstand gewählt. 6. Die Einstellung des Tanktyps hilft dabei, die Genauigkeit der Messung in der Nähe des Tankbodens zu verbessern. Falls keine konkreten Optionen vorhanden sind, kann „unbekannt“ gewählt werden. 7. Je nach Anwendung bei Rosemount kann ein Nullwert eingestellt werden, die Parameter festgelegt werden, und anschließend berechnet der Füllstandsmesser auf Grundlage dieser Einstellungen. Das Ergebnis hängt von den von Ihnen eingestellten Parametern ab. 8. Dasselbe wie Frage 6
Reply #32017-07-25
1. Es kommt darauf an, um welches Medium es sich handelt – vor allem spielt die Größe der Dielektrizitätskonstante eine Rolle. 2. Möglicherweise liegt das Problem daran, dass bei der Unterdrückung die Störsignale im vollen Ausmaß nicht unterdrückt werden, oder es gibt ein Problem mit der Art und Weise, wie die Störungen unterdrückt werden. Dass der sinkende Flüssigkeitsspiegel unverändert bleibt, deutet darauf hin, dass es hier Störungen gibt, weshalb eine Kalibrierung des leeren Behälters erforderlich ist. 4. Bei Echoverlust ist es bei mir der Fall, dass dies auf einen Überschreiten des Messbereichs zurückzuführen ist; ansonsten ist es nicht ganz klar. 5. Die Blindzone, die wir mit 0,5 m × 6 festgelegt haben, ist nicht ganz klar. 7. Der leere Markierungspunkt darf nicht höher sein als die Höhe des Behälters, da sonst die Anzeige zu groß wird. 8. Schauen Sie mal nach, welche dieser Behälter am besten je nach tatsächlicher Situation gewählt werden sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Auswirkungen das hat.
Reply #42017-07-25
3. Es ist eine Unterdrückung der Störungen durch leere Behälter erforderlich. Korrektur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.