【Diskussion】Methoden zur Einstellung des Auslassdrucks von selbstregelnden Ventilen.

2017-07-21View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von xzzgjxmf am 22.7.2017 um 13:54 bearbeitet. Wie der Titel schon sagt, wird der Auslassdruck entweder dynamisch angepasst (durch Öffnen des Handventils zur Belüftung des Behälters) oder statisch (durch vollständiges Schließen des Handventils hinter dem Selbstregulierventil, wodurch ein Rückdruck entsteht).
Reply #22017-08-01
Es ist am besten, den Rückdruck auszuschalten (zunächst muss man das Verhältnis zwischen dem Schließdruck und dem Druck während des dynamischen Betriebs kennen), anschließend die Ventile öffnen, um den Betrieb aufzunehmen. Falls der Druck nicht den Anforderungen entspricht, kann er noch weiter justiert werden.
Reply #32017-08-01
Der Zweck der selbstregulierenden Ventile besteht darin, den für den Prozess erforderlichen Druck automatisch anzupassen – ohne dass eine manuelle Einstellung notwendig ist. Wenn man das Handventil vollständig schließt, hat das keinen Sinn mehr. Die Einstellung sollte im normalen Betriebszustand des Prozesses vorgenommen werden, indem ein geeigneter Druckwert gefunden wird. Vor dem Einsatz des Ventils kann dieser Wert auf den vorgesehenen Druck eingestellt werden. Falls die Regulierungseffekte nicht zufriedenstellend sind, kann noch eine feine Anpassung vorgenommen werden
Reply #42017-08-02
Im Prinzip müssen selbstregelnde Ventile nach der Fertigung nicht mehr justiert oder eingestellt werden. Die Justiergenauigkeit dieser Ventile ist außerdem gering, wodurch auch die Abweichungen bei den eingestellten Druckwerten recht groß sind. Aus dem Diagramm geht hervor, dass hinter der Ventilstelle ein Druckmesser vor Ort vorhanden sein sollte. Falls die Justierungsfehler des Ventils zu groß sind, sollte man anhand des Druckmessers vor Ort eine Feinjustierung vornehmen. Am besten wird es sein, einen Techniker vor Ort zu rufen.
Reply #52017-08-03
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cqdfwy am 3.8.2017 um 11:58 geändert. Die Einstellung des Drucks bei einem selbstregelnden Ventil bezieht sich auf die Vorbereitungsarbeiten vor dem eigentlichen Betrieb des Ventils (ähnlich wie beim Ändern der Einstellungen eines Reglers – man muss ihn dabei immer in den manuellen Modus versetzen, um die Einstellungen zu ändern; andernfalls führt eine Änderung der Einstellungen im automatischen Modus zu Schwankungen). Wenn die Anforderungen an die Steuerung nicht hoch sind (die nachgeschalteten Geräte haben keine hohen Anforderungen an den Durchfluss des Mediums, an die Druckstabilität sowie an die Druckregelung) und der Druckunterschied vor und hinter dem selbstregulierenden Ventil nicht zu groß ist, dann ist es durchaus möglich, im Betriebszustand einen bestimmten Druckwert einzustellen ; Wenn hohe Steuerungsanforderungen bestehen, insbesondere wenn der Druckunterschied zwischen dem Ober- und Unterstrom eines selbstregelnden Ventils recht groß ist, führt die Einstellung des Druckwerts im Betriebszustand unweigerlich zu erheblichen Veränderungen im Durchfluss des Mediums sowie im Druck am Unterstrom. Dadurch kann die stabile Funktionsfähigkeit der Geräte am Unterstrom beeinträchtigt werden. Deshalb ist es in solchen Fällen sinnvoller, den Handventil zu schließen, um den Druck zu senken.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.