Unsicherheit bei der Auswahl des Sicherungsschalters für 4-20mA-Signale

2017-07-24View Original

Thread Content

Liebe Kollegen aus der Ölindustrie – ich bin sicher, dass Sie bei der Arbeit mit Steuerungen häufig mit der Anbindung von Signalen im Bereich 0–20 mA/4–20 mA an die Controller konfrontiert werden. Um Kosten zu sparen, werden die Signale direkt an den Controller angeschlossen. Wenn Sicherheit im Vordergrund steht, wird ein 5×20 mm großer Schutzschalter vor das Signal geschaltet. Natürlich habe ich beide Ansätze bereits angewandt. Meine praktische Erfahrung zeigt: Es ist auch möglich, ohne Schutzschalter zu arbeiten – und das bedeutet, dass alles jahrelang problemlos funktioniert. Bei der Verwendung von Sicherungen gibt es tatsächlich viele Probleme – insbesondere in der Testphase. Es wurden Sicherungen mit einer Leistung von 1 A (1000 mA), 0,5 A (500 mA) sowie 0,2 A (200 mA) verwendet. Ich bat meinen Lieferanten, stattdessen Sicherungen mit einer Leistung von 0,1 A (100 mA) zu verwenden. Das funktionierte gut – es kam nicht zu häufigen Ausfällen der Sicherungen. Schließlich beträgt die maximale Stromstärke in unseren Signalen nur 20 mA. Eine Sicherung mit einer Leistung von 100 mA ist daher bereits ausreichend. Bei einer Leistung von 1 A oder 0,5 A ist das noch weniger sinnvoll – in solchen Fällen erfüllt die Sicherung kaum noch ihre Funktion. Deshalb wähle ich immer Sicherungen mit einer Leistung von 0,1 A aus. Ich frage mich, ob es noch bessere Lösungen gibt? ?
Reply #22017-07-25
Die meisten Systeme benötigen doch keine AI-Schutzschalter, oder? Vielleicht habe ich mit zu wenigen Projekten zu tun, auf jeden Fall habe ich noch nie einen AI-Schaltkreis mit Sicherung gesehen.
Reply #32017-07-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 25.7.2017 um 10:44 bearbeitet. Der Ort sollte ein intrinsisch sicheres Gebiet sein. “Mit Sicherungsschläuchen gibt es tatsächlich viele Probleme,..., und es kam auch nicht häufig vor, dass die Sicherungsschläuche platzten. Wo liegen denn all diese Probleme? Du sagst: „…es kam auch nicht zu häufigen Fällen, in denen die Sicherung durchbrannte.“"
Reply #42017-07-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xzzgjxmf am 25.7.2017 um 12:29 bearbeitet. Für den 4-20mA-Schaltkreis ist es nicht notwendig, einen Sicherungsstecker einzubauen – das erscheint überflüssig.
Reply #52017-07-26
4-20MA-Signale stammen meist von zweidrahtigen Sendern. Wir können den Sender als eine konstante Stromquelle betrachten; eine solche Stromquelle hat keine Angst vor Kurzschlüssen an ihren Anschlüssen – sie fürchtet nur offene Schaltungen. Daher ist der Zugang zu Versicherungen mehr Nachteil als Vorteil.
Reply #62017-07-27
Für Signale im Bereich 0–20 mA/4–20 mA vor Ort werden in der Regel Signalausisolatoren verwendet. Bei intrinsisch sicheren Geräten sind außerdem Sicherheitsgitter erforderlich, sowie Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen und Blitzeinschläge. Daher ist der Einsatz von Sicherungsdosen überflüssig – er führt außerdem zu zusätzlichen Störquellen im System, was nicht lohnenswert ist!
Reply #72017-07-31
Vielen Dank an alle für ihre Beteiligung und ihre Meinungen! Ich habe auch die alten Pläne des Ölfeldsystems überprüft – dort wurden in den Signalen AI, AO und DI Schutzterminals mit Sicherungsschaltern verwendet. Nur bei der DO-Ausgabe handelt es sich um einen Relais, weshalb kein solcher Schutzterminal eingebaut wurde. Außerdem gibt es Maßnahmen wie AI, AO sowie Überspannungsschutz und Trennung – es handelt sich dabei um ein Projekt von CNPC, siehe Abbildung unten
Reply #82017-07-31
Ich habe tatsächlich noch nie AI oder AO mit Versicherung gesehen; normalerweise wird entweder keine hinzugefügt oder nur ein Schutzgitter sowie eine Überspannungsschutzmaßnahme. Ich hatte Kontakt mit Yokogawa, Centrol und DelataV – keine Versicherung vorhanden.
Reply #92017-07-31
Durch das Einbauen von Sicherungen in die Schaltung wird vor allem dafür gesorgt, dass die Geräte bei zu hohem Strom nicht beschädigt werden. Bei KI und AO-Schleifen tritt in der Regel kein hoher Stromfluss auf; selbst bei einem Kurzschluss entsteht kein hoher Strom. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Donner kann ein Blitzschutzgitter hinzugefügt werden. Ich denke, bei DI und DO sollte eine Sicherung eingebaut werden. Wenn die positive Leitung des Signals unterbrochen wird, fließt ein hoher Strom – ohne Sicherung können dadurch die Schaltkreise oder Komponenten beschädigt werden. In einigen Systemen sind bereits Sicherungen auf der Terminalplatine vorhanden, daher ist es nicht notwendig, weitere hinzuzufügen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.