Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xzzgjxmf am 30.7.2017 um 07:30 bearbeitet. Als Reaktion auf die Auflagen zum Umweltschutz wurden alle Abgase aus der Werkstatt mit Absauganlagen gesammelt – es ging dabei nicht um Prozessleitungen oder Behälter, sondern nur um die Umgebung der Produktionsanlagen. Die Abgase sollten anschließend in einem RTO-Ofen verbrannt werden. Aus unbekannten Gründen explodierte jedoch die Luftleitung am Eingang der Absauganlage.
Ein Gasexplosion tritt sicherlich dann auf, wenn das Gas den Explosionsgrenzwert erreicht und es außerdem eine Zündquelle gibt: Zu den Zündquellen gehören beispielsweise Lüftungsanlagen, die nicht explosionssicher sind, oder eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, die statische Elektrizität erzeugt; Das Gas erreicht den Explosionsgrenzwert: Unsere Maßnahme ist es, einen Verdünnungslüfter an die Lüftungsleitungen anzuschließen.
Kontrollieren Sie die Windgeschwindigkeit in Räumen mit brennbaren Gasen und stellen Sie außerdem sicher, dass Lüfter, Rohre usw. ordnungsgemäß geerdet sind. Die meisten Unfälle werden durch Elektrostatik verursacht
Man sollte in Erwägung ziehen, einen Online-Brennstoffgasanalysator hinzuzufügen, um eine Entlüftungsventil zu steuern, während der RTO außer Betrieb ist.
In unserer Werkstatt installieren wir an der Ausgangsstelle des Lüfters Geräte zur Erkennung brennbarer Gase. An der Eingangsstelle des Lüfters wird anschließend Luft zugeführt, um die Konzentration der brennbaren Gase zu verringern
Ich würde gerne sehen, wie es nach dem Braten aussieht. Wenn es im Inneren des Behälters explodiert, geht es um den Explosionsgrenzwert und die Zündquelle. Die Konzentration wurde nicht richtig kontrolliert – in der Regel ist das Problem darauf zurückzuführen, dass die Konzentration zu hoch ist
Jetzt ist es repariert, es gibt keinen Ort mehr, haha.
Zerstören und dann reparieren, reparieren und dann wieder zerstören – so ist das Schicksal der Gaseinsammelrohre. Um sich die Arbeit zu ersparen, sollte man eine strenge Erdung sowie eine Prüfung der statischen Aufladung der Leitungen durchführen. Die Methode zur Verdünnung der Konzentration brennbarer Gase muss erörtert werden; dichte Abgase begünstigen die Verbrennung, während die Verbrennung von dünnen Abgasen sehr kostspielig ist.
Sowohl Verbrennung als auch Explosion sind im Grunde Oxidationsreaktionen brennbarer Stoffe in der Luft. Der Unterschied liegt in der unterschiedlichen Oxidationsgeschwindigkeit. Brennbare Stoffe, Oxidationsmittel sowie Zündquellen sind die drei grundlegenden Voraussetzungen für Verbrennung und Explosion. Gemeinsam als die drei Elemente bezeichnet.
Ist die Verwendung von Luft aus Kostengründen? Stickstoff scheint sicherer zu sein
Durch den Einsatz von Stahlrohren mit Druckbeständigkeit in Kombination mit Sprengventilen an den Biegungen kann die Menge an Wartungsarbeiten verringert werden. Ich stimme der Ansicht zu, dass man versuchen sollte, eine Verdünnung zu vermeiden. Bei hohen Konzentrationen von Abgasen (die den Explosionsgrenzwert erreichen) ist es möglich, diese durch Kondensation oder Adsorption zurückzugewinnen. Zudem ist das Verbrennen in solchen Fällen kostengünstiger.
Auch in unserer Einrichtung werden Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Luft zu verdünnen. Allerdings sind an den Geräten keine Gasdetektoren installiert. In der Regel ist die Konzentration der Abgase, die von den Geräten abgesaugt werden, nicht hoch – daher brennt es kaum. Oder handelt es sich vielleicht um brennbare Gase, die aus den Speichertanks austreten? Hohe Konzentrationen von Flüchtigkeiten können durch Methoden wie die Tiefkühlrückgewinnung separat behandelt werden, während niedrige Konzentrationen direkt oder nach Verdünnung in einen RTO eingeführt werden. Durch eine gute Kontrolle der Menge an Abgasen, die in den RTO gelangen, kann außerdem etwas an dem Verbrauch von Erdgas bei unzureichender Wärmespeicherung durch Keramik eingespart werden.
Ähnliche Konstruktionen, die wir sehen, fügen nicht nur kein Luftvolumen hinzu, sondern reduzieren durch Abdichtung und Verringerung der Abluft so weit wie möglich den Zutritt von Außenluft in das Abgassystem.
Alles unter dem Explosionslimit ist vertretbar
Alle Rohrleitungen wurden erneut elektrostatisch geerdet.
Es gibt jetzt ein Problem: Ungefähr 60 Meter vor dem Lüfter wurde ein Gerät zur Erkennung brennbarer Gase installiert, um die Steuerung des RTO zu überwachen und gleichzeitig die Entlüftungsventile zu öffnen. Reichen die Reaktionszeiten aus? Die Windgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.