Thermoelemente werden in Standardgruppen, Klasse 1, Klasse 2, Klasse I, Klasse II eingeteilt, während Widerstände wiederum in Arbeitsreferenzwerte, Standards, Arbeitswiderstände, Präzisionsmesswiderstände, Klasse 1, Klasse 2, Klasse A, Klasse B usw. unterteilt werden. Ich finde das etwas kompliziert. Warum kann man für Thermometer keine einheitliche Bezeichnung verwenden, wie z.B. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4?
Es ist wirklich verwirrend! Sehr detailliert gespielt!
Die Quelle ist unbekannt. Ich denke, es wurde einfach das IEC-Standard übernommen. Wenn jemand von Klasse 1 spricht, dann ist es eben Klasse 1 – und wenn jemand von Klasse A spricht, dann ist es eben Klasse A.
Das ist unklar. Funktioniert ein PT100-Widerstand zur Messung von Temperaturen über 500 Grad bei langfristigen Messungen?
Wie lange soll man bei über 500 Grad messen? Tatsächlich habe ich ein PT100-Sensor, dessen Nennwert 600 °C beträgt. Doch bei einer langfristigen Verwendung bei über 550 °C glaube ich, dass es nach 1000 Stunden zu Abweichungen kommt – der Sensor wird allmählich ungenau. Außerdem gilt nach der IEC60751-Norm für die Genauigkeitsklasse A ein Bereich von -30 bis 300, für Klasse B von -50 bis 500. Ab 500 ist höchstens eine Genauigkeitsklasse C gewährleistet. Es scheint sinnvoll zu sein, bei nicht unbedingt notwendigen Wärmewiderständen stattdessen Thermoelemente zu verwenden, denn im Bereich über 500 °C liegt man jenseits der möglichen Ungenauigkeiten durch Driftfehler bei K-Thermoelementen.
Temperatur über 500°. Soll man weiterhin langfristig messen oder keine Wärmewiderstände verwenden? Sie gehen leicht kaputt, die Thermoelemente, oder?