Über einen Fehler bei der Signalempfangsfunktion des CS3000

2017-07-29View Original

Thread Content

Zweileitiger Durchflussmesser, Signal 4–20 mA, passives Signal. Der Anzeiger vor Ort zeigt 600 an, während der DCS-Wert 2400 anzeigt. Der Messbereich des Instruments liegt bei 0–2400. Wenn man ein Multimeter in die Schaltung einbindet, wird bei Anschluss am positiven Pol eine Stromstärke von 8 MA gemessen, beim Anschluss am negativen Pol hingegen 20 MA... Was ist die Ursache dafür? Mit der DCS-Konfiguration und den Kanälen gibt es keine Probleme. . . .
Reply #22017-07-30
Vor-Ort-Sender verfügen in der Regel über einen Testanschluss. Falls vorhanden, kann man den Testanschluss direkt mit dem Strommessmodus messen
Reply #32017-07-31
Lassen Sie den Sender weg und geben Sie das Signal direkt über den Signalgenerator ein, um zu sehen, wie es ist.
Reply #42017-07-31
Der Signalgeber gibt direkt ein Signal, wodurch die Anzeige im DCS normal funktioniert
Reply #52017-07-31
Wenn das Signal am Transmitter vor Ort erzeugt wird, dann ersetzen Sie einfach den Transmitter.
Reply #62017-07-31
Die Schaltkreisgröße ist falsch, es handelt sich nicht um denselben Schaltkreis.
Reply #72017-07-31
Führen Sie einen Schleifenprüfung mit dem Handsteuergerät durch, falls das nicht funktioniert, wechseln Sie den Sender!
Reply #82017-07-31
Der DCS weist denselben Messbereich wie die Geräte vor Ort auf, doch die Anzeige stimmt nicht überein. Wenn der DCS im vollen Messbereich ist, liegt das wahrscheinlich an einem Kabelproblem. Ich hatte bereits ähnliche Probleme – zunächst vermutete ich ein Problem mit dem Sender. Auch nach dem Austausch des Senders funktionierte es weiterhin nicht. Erst nach dem Austausch des Kabels wurde alles wieder in Ordnung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.