Thread Content
Warum hat ein Detektor für brennbare Gase einen weitaus größeren Wirkungsbereich als ein Detektor für giftige Gase? Ist es sinnvoll, die Alarmwerte der brennbaren Gasdetektoren nach denen für giftige Gase einzustellen?
Bei der Detektion von brennbaren Gasen wird die Heizwert der C-H-Ketten gemessen. Es handelt sich dabei um die Detektion von Gemischen. In den meisten Fällen wird dabei die katalytische Verbrennung verwendet; bei einigen Systemen werden Halbleiter eingesetzt, und es gibt auch Systeme, die auf dem Infrarotprinzip beruhen; Toxikometers haben eine gute Selektivität und sind für spezifische Gase wie Kohlenmonoxid oder Schwefelwasserstoff ausgelegt; in der Regel handelt es sich dabei um elektrochemische Sensoren
Oh(⊙o⊙) Oh, ich habe es gelernt!
Die Alarmwerte für brennbare Gase und giftige Gase sind unterschiedlich und dürfen nicht gleich eingestellt werden.
Dann kann man für viele organische Stoffe, die sowohl giftig als auch brennbar sind, einen Alarm für brennbare Gase einrichten und den Alarmwert entsprechend dem Wert für giftige Stoffe festlegen – so lässt sich eine breite Wirkung erzielen. Daher kann ich das, was Sie sagen, immer noch nicht vollständig verstehen.
Wenn etwas sowohl giftig als auch brennbar ist, dann wird es wohl als giftig eingestuft. Ich habe das von anderen gehört – aber ich bin mir nicht sicher. P
Nach den toxischen Einstellungen sind die Vorschriften klar festgelegt.
Natürlich macht das keinen Sinn – bei giftigen Gasen liegt die Messkonzentration in der Regel sehr niedrig, meist im ppm-Bereich. Der Messbereich für brennbare Gase liegt in der Regel bei ihrem minimalen Explosionslimit – beispielsweise entspricht der Messbereich von Methan von 0–100 % einer Konzentration von 0–5 %. Nehmen wir einfach einen Druckmesser als Beispiel. Sagen Sie mal: Wenn die zu überprüfenden Medien identisch sind, kann man dann mit einem Druckmesser mit einer Empfindlichkeit von 16 MPa einen Druck von 0,8 MPa messen? Nein, man muss einen Manometer mit 1,6 MPa verwenden, oder? Die Genauigkeit ist eine wichtige Auswahlkriterium.
Sie können sicher sein, dass die Vorschriften fettgedruckt sind und verbindlich sind.
Das hat Vorschriften, man sieht es an den Vorschriften. Wenn man als Brennstoffdetektor arbeiten möchte, reichen die Alarmwerte für Gase nicht aus. Denn bei Brennstoffen wird in der Einheit LEL gemessen – das entspricht im Grunde dem Vol-%-Wert. Bei Gasen hingegen werden die Alarmwerte in ppm angegeben. 1 % Vol = 10.000 ppm – die Genauigkeit eines Brennstoffdetektors reicht dabei überhaupt nicht aus. Als Beispiel: Wasserstoff gilt als brennbares Gas bei 0–100 % LEL, was 0–4 % Vol entspricht. Als giftiges Gas liegt der Alarmwert bei 50 ppm, was 0,005 % Vol entspricht. Ist dieser Alarmwert akzeptabel?
Zwei Aspekte müssen berücksichtigt werden: 1. Die technischen Anforderungen an die Erkennung von brennbaren Gasen und Giftgasen; 2. Gasdiffusionsmodell 1. Wie bereits jemand zuvor gesagt hat, werde ich nun das ETO (Ethylenoxid) als Beispiel nehmen. Als Verbrennbarkeitsdetektor liegt die Explosionsgrenze bei 3 % Vol, während der PC-TWA als Giftgasdetektor bei 2 mg/m3 liegt – das ist ein sehr großer Unterschied ; Man kann es einfach so verstehen: Der Schwellenwert für die Konzentrationsmessung ist sehr hoch, während der Schwellenwert für eine andere Art der Messung sehr niedrig ist ; 2. Gasdiffusionsmodell. Angenommen, es kommt zu einem Leck an einer Flanschverbindung, und die Konzentration von ETO in der Gasflüssigkeit beträgt 90 % (der Rest kann aus Stickstoff, CO2 usw. bestehen – das spielt vorerst keine Rolle). Ist es dann nicht möglich, die Konzentration auf 2 mg/m³ zu senken – das sind etwa 1,1 ppm, also weniger als 2 Teile pro Million – und zwar in kurzer Zeit? Daher ist die bei dieser Gelegenheit entstehende ETO-Wolke sehr klein, wodurch auch der Detektions-/Serviceradius gering ist ; Umgekehrt: Braucht man dann länger, um 3 % Vol zu erreichen? Daher sind die entstehenden Luftmassen größer, wodurch der Dienstbereich um ein Vielfaches erweitert wird. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage genau beantwortet
Brennbar ist nicht dasselbe wie giftig. Ich weiß nicht, wie man das bei euch macht. Unsere giftigen Gase sind alle im PPM-Bereich. Giftige Gase sind nicht so präzise