2017-08-03View Original

Thread Content

Überhitzungsabschaltung der Dampfturbine im Sauerstoffkompressor – Ursachen für die Überhitzung ermitteln und analysieren
Reply #22017-08-03
Überschallsprung aus dem Fahrzeug, seltener Ketten-Sprung aus dem Fahrzeug
Reply #32017-08-03
Ja, das Steuerungssystem überschreitet erneut die Geschwindigkeitsbegrenzung
Reply #42017-08-04
Ein Ausstieg aufgrund von Übergeschwindigkeit bedeutet, dass Ihr Geschwindigkeitsregelsystem nicht in der Lage ist, die Geschwindigkeit zu regulieren – außerdem gibt es keinen Notausstieg durch Interlocks. Überprüfen Sie bitte, ob der Wert für den Notausstieg durch Interlocks höher ist als der Wert für den Ausstieg aufgrund von Übergeschwindigkeit. Vielleicht wurde der Wert falsch eingestellt.
Reply #52017-08-04
Laut Tiandiyi*an lässt sich das Drehzahlregelsystem nicht steuern – welcher Controller wird für die Drehzahlregelung verwendet?
Reply #62017-08-05
Es hat bereits zu einem automatischen Abstopp durch Interlocks gekommen – die Ursache für die Übergeschwindigkeit kann nicht ermittelt werden. Der Geschwindigkeitsregler wird bereits seit 7–8 Jahren verwendet; erst kürzlich traten Probleme mit der Übergeschwindigkeit auf
Reply #72017-08-05
Es scheint keinen Drehzahlregler zu geben; der Drehzahlsensor geht direkt in das Steuerungssystem
Reply #82017-08-05
Einige Anlagen verfügen über einen eigenen Überlastschutz. Das Signal des Sensors wird in diesen Schutz eingeführt, dort verarbeitet und anschließend ein Signal an das Steuerungssystem gesendet. Das Steuerungssystem wiederum löst den Stillstand aus. Die Drehzahlregelung wird weiterhin vom Steuerungssystem übernommen. Die Anlage des Besitzers ist bereits seit längerer Zeit in Betrieb; es ist daher notwendig, die PID-Parameter sowie weitere Steuerparameter, die mit der Drehzahlregelung zusammenhängen, zu überprüfen, um zu sehen, wie sich das auf die Leistung auswirkt. Zudem sollte die Drehzahlregelventil überprüft werden, damit sich das Ventil bei der Signalübertragung geschmeidig und richtig bewegen kann.
Reply #92017-08-07
Stopp: Bei der Justierung der Ventile muss die Bewegung genau ausfallen – Werte von 25, 50, 75, 100 sind in Ordnung. Bei längerer Nutzung des PID-Systems ist eine Anpassung notwendig. Es scheint, als wäre das in der Software festgelegt; daher muss die Software geändert werden
Reply #102017-08-07
Es muss doch eines geben, sonst würde man nicht aus dem Auto springen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.