Haben Sie dazu Fragen? Ich habe in dem explosionsgeschützten Bereich normale wasserdichte Verbinderkästen mit Wärmewiderständen/Wärmesensoren gefunden, die direkt an die DCS-RTD-Karte angeschlossen sind. Ist das den Vorschriften entsprechend? Muss man unbedingt explosionsgeschützte Wärmewiderstände/Wärmesensoren verwenden? Ist eine Korrektur notwendig? Könnten Sie bitte Regeln oder Standards zur Verfügung stellen? Vielen Dank. :)
Reply #22017-08-05
Der Hersteller des Komplettsystems antwortete mir, dass die Widerstände nicht platzen können – gibt es dazu irgendwelche Standards oder Vorschriften? Danke!
Reply #32017-08-05
Es sind explosionssichere Lösungen erforderlich, insbesondere an den Verbindungsstellen.
Reply #42017-08-05
Der Hersteller des Komplettsystems antwortete mir, dass die Widerstände nicht platzen können – gibt es dazu irgendwelche Standards oder Vorschriften? Danke!
Reply #52017-08-05
Thermoelemente und Wärmewiderstände sind in der Regel zertifizierungsfreie Intrinsic-Safe-Messkomponenten. Wenn es sich jedoch um Thermoelemente oder Wärmewiderstände aus dem Intrinsic-Safe-Bereich handelt, müssen sie durch einen P+F-Sicherungsschalter, bevor sie in das DCS-System eingeführt werden können.
Reply #62017-08-05
Gibt es Vorschriften? Ist das in Zone 2 mit explosionsgeschützten Anlagen zulässig?
Reply #72017-08-05
Gibt es Vorschriften? Ist das in Zone 2 mit explosionsgeschützten Anlagen zulässig?
Reply #82017-08-05
Klar, die Signale der Wärmewiderstände/Wärmeleitfähigkeitsmessgeräte liegen ohnehin im Millivolt-Bereich – da gibt es kein Problem.
Reply #92017-08-05
Nein, es müssen explosionssichere verwendet werden, insbesondere an den Anschlussstellen.
Reply #102017-08-05
Gibt es eine Antwort, dass die Verteilerbox explosionssicher sein muss? Ich verstehe das nicht mehr – braucht man für den intrinsisch sicheren Betrieb eigentlich keine explosionsgeschützten Verbindungsboxen?
Reply #112017-08-05
Gibt es irgendwelche Standardreferenzen? Es wurde geantwortet, dass es sich um „Intrinsic Safety“-Systeme handelt – bei solchen Systemen ist doch kein explosionsgeschütztes Verbindungsgehäuse mehr notwendig, oder?
Reply #122017-08-05
Nach der **Norm GB 3836–83 gibt es für explosionsgeschützte Elektrogeräte in unserem Land 8 verschiedene Arten von Explosionsschutzkonstruktionen, die wie folgt aufgelistet sind.     Strukturtyp Zeichen Strukturtyp Zeichen Explosionsgeschützt d Ölgefüllt o Erhöhte Sicherheit e Sandgefüllt q Inherent sicher i Staubfrei n Überdruck p Sondertyp s
Reply #132017-08-05
Danke. Heißt das dann, dass der Widerstand selbst intrinsisch sicher ist und daher kein explosionsgeschütztes Verbindungsgehäuse benötigt wird? Reicht dann ein gewöhnliches wasserdichtes Verbindungsgehäuse aus?
Reply #142017-08-06
Okay, danke. Übrigens: Die Wärmewiderstände, die unser Institut für Anlagenentwicklung in der Chemieindustrie entwirft, sind alle in explosionsgeschützten Verbinderkästen untergebracht – das verwirrt mich etwas
Reply #152017-08-06
Verstanden, danke. Es gibt zertifizierte Produkte – vielleicht sind die Entwicklungsabteilungen auch zu vorsichtig. Besser etwas Größeres wählen als etwas Kleineres
Reply #162017-08-06
Ich muss Korrekturen vornehmen. Der Hersteller der Ausrüstung verlangt, dass ich die entsprechenden Vorschriften vorlege, deshalb frage ich um Rat
Reply #172017-08-06
Wenn die Thermoelemente oder Widerstandskarten des DCS-Systems keine Intrinsic-Sicherheitszertifizierung haben und im Falle eines Defekts einen hohen Stromstrom liefern, kann das Verwenden von nicht explosionsgeschützten Verbinderkästen dazu führen, dass die brennbare Gasgemisch in diesen Kästen entzündet wird. Wasserdichtigkeit bezieht sich auf die Abdichtung, doch sie besitzt keine Festigkeit und kann reißen, wodurch brennbare Gemische in der Umgebung entzündet werden können.
Reply #182017-08-06
Wenn der DCS zertifiziert ist, muss man dann vor Ort keine explosionsgeschützten Verbindungsboxen verwenden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.